La NF C13-100 exige un temps de coupure au plus égal à 200 ms

Posté : dim. 10 avr. 2022 01:22
par offgrid
Bonsoir,

Pour régler la temporisation du relais de protection phase ou homopolaire, faut-il tenir compte du temps de déclenchement du disjoncteur HTA?

Cordialement

Re: La NF C13-100 exige un temps de coupure au plus égal à 200 ms

Posté : lun. 16 mai 2022 00:06
par DGPT2
Bonsoir,

Non pas besoin, le temps d'ouverture du disjoncteur HTA n'est pas à prendre en compte, et ne fera pas déclencher les protections HTA côté ENEDIS.
Le réglage à 200 ms est correct.