Câblage motobineuse électrique

Posté : ven. 25 mars 2022 16:49
par Ritabreto
Bonjour à tous,

Je souhaitais avoir une confirmation de votre part sur une question qui va peut être sembler bête, mais je préfère par sécurité vérifier avec vous car j'ai eu des avis différents à ce sujet.

Il se trouve que je réfléchis à acheter une motobineuse électrique que j'ai vue sur le site https://avis-motobineuse.fr/ , la einhell 1440 pour gérer mon parterre de fleurs mais je n'ai pas de prise de courant proche de ce parterre de fleurs et la première est quand même assez loin.

Je me demandais si cela risquait de créer un problème pour ma machine ou mon installation électrique si je branche deux rallonges sur la prise la plus proche pour ensuite brancher la motobineuse électrique.

Est-ce que vous pensez qu'il y a du danger à cela? Sinon j'ai vu qu'il y avait des motobineuse à batterie mais c'est plus cher et je ne parle même pas des thermiques qui sont beaucoup plus chers et pas adaptées à mon parterre de fleurs.

Désolé si la question parait bête mais cela m'inquiète un peu.

Je vous remercie d'avance ;-)

Re: Câblage motobineuse électrique

Posté : ven. 25 mars 2022 19:38
par RFco
Hello,

Quelle puissance, quelle longueur? En fonction de ça, ca donnera la section de câble à utiliser

Re: Câblage motobineuse électrique

Posté : sam. 26 mars 2022 19:07
par Ritabreto
Bonjour RFco et merci pour votre réponse!

En effet j'aurai du penser à vous indiquer ces informations. Alors malheureusement je n'ai pas trouvé la longueur du câble de la machine, je peux juste dire que c'est une einhell 1440.

La première prise électrique est à environ 60 mètres du parterre de fleurs, j'ai fais la mesure en faisant des grands pas. En sachant que le bout du parterre de fleurs serait à un total de 90 mètres de la prise électrique environ. J' imagine qu'il faudrait partir sur un dispositif de 100 mètres de câble mais ca me parait encore plus énorme que ce que je pensais. Et je ne réussis pas à trouver d'informations sur la longueur du câble de la motobineuse.

J'ai vu qu'il y avait des rallonges électriques de jardin de 40 mètres, est-ce que c'est dangereux d'en mettre deux à la suite sur une machine comme ça?

Merci d'avance ;-)

Re: Câblage motobineuse électrique

Posté : dim. 27 mars 2022 10:32
par Ritabreto
Oups j'ai oublié de préciser pour la puissance qui est de 1400 W et pour l'alimentation secteur il y a indiqué: 220-240 V | 50 Hz

;-)

Re: Câblage motobineuse électrique

Posté : dim. 27 mars 2022 15:18
par RFco
Bonjour


Il faudra à minima du 2,5mm² et même là, il y aura une chute de tension non négligeable.

@+

Re: Câblage motobineuse électrique

Posté : dim. 27 mars 2022 16:22
par Ritabreto
Merci pour votre réponse!

Le câble que je souhaitais acheter fait 5mm², ca me rassure, encore merci ;-)

Re: Câblage motobineuse électrique

Posté : dim. 27 mars 2022 16:27
par RFco
Ritabreto a écrit : ↑dim. 27 mars 2022 16:22 Merci pour votre réponse!

Le câble que je souhaitais acheter fait 5mm², ca me rassure, encore merci ;-)
5 mm²??
Ca n'existe pas.

@+

Re: Câblage motobineuse électrique

Posté : dim. 27 mars 2022 16:41
par Ritabreto
https://www.amazon.fr/Rallonge-%C3%A9le ... 111&sr=8-8

Il ne correspond pas celui-là? Il y a marqué 5mm² dans la description.

Re: Câblage motobineuse électrique

Posté : dim. 27 mars 2022 16:56
par RFco
non,

3g1,5mm² veut dire 3 fils de 1,5mm² dont un vert/jaune (le fil de terre)

Section nettement insuffisante

@+

Re: Câblage motobineuse électrique

Posté : dim. 27 mars 2022 17:00
par Ritabreto
Ah je viens de comprendre :shock:

J'ai mal lu la description, merci j'ai bien fait de vous demander conseil avant de faire mon achat.