Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
aabdo02
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : mer. 12 déc. 2018 11:34
Contact :

Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Message par aabdo02 »

Bonjour,

j'ai une petite question relative au calcul des section des cables. comment déterminer la longueur maximale du câbles de puissance BT protégée contre le minimum court-circuit si la source est un groupe électrogène (l'impédance de la source pendant le court-circuit est importante) ou ASI.

Merci d'avance.
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Message par Emine »

Bonjour

lorsque on parle de la longueur max c'est à dire le régime TN, ci-dessous le lien vers la méthode de calcul

https://fr.electrical-installation.org/ ... 0_la_terre

Cordialement
Avatar du membre
aabdo02
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : mer. 12 déc. 2018 11:34
Contact :

Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Message par aabdo02 »

Bonjour,
Lmax doit être vérifiée pour les régimes de neutre TN et IT et même pour la protection contre les courts-circuits minimum.
STP voir lien ci-dessous :

https://fr.electrical-installation.org/ ... miner_Lmax
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Tu trouveras tes réponses dans le guide UTE 15-401 concernant la mise en œuvre des groupes électrogènes - règles d'installation.

Tu as trois types de groupes électrogènes :

- Groupe portable
- Groupe mobile
- Groupe de remplacement

L'impédance de la source étant plus élevée du fait de la tension court-circuit plus élevée, les règles de protection contre les contacts indirects sont plus contraignantes qu'une installation alimentée par un transformateur.

Cordialement
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Message par DGPT2 »

Re,

Pour les ASI, tu trouveras tes réponses dans le guide UTE 15-402

Cordialement
Avatar du membre
aabdo02
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : mer. 12 déc. 2018 11:34
Contact :

Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Message par aabdo02 »

Bonjour,

J'ai une copie de l'UTE 15-401 et je pense que la réponse à ma question s'y trouve comme vous l'avez dit. Malheureusement, je n'ai pas de copie de l'UTE 15-402.

Merci beaucoup.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité