Prise électrique avec bornes automatique et fil souple

Posté : mar. 15 févr. 2022 19:10
par Matrixx03
Bonjour,

J'ai besoin d'ajouter une prise électrique 220v(dessus il n'y aura pas d'appareil qui tirera en volt ampère).
Cette prise sera uniquement pour un appareil en 12volts.

J'ai tiré un câble 3g2,5mm2 du tableau électrique à cette pris longueur max 3m, c'est du câble souple multibrins.

Voici ma question:
Ma prise électrique comporte des bornes automatiques, j'ai réussi à passer proprement tous les brins dans chaque trous.

Ma question est ce dangereux d'utiliser cette prise avec du multibrins au lieu d'un câble rigide ?
Sachant que cette prise ne distribuera jamais d'appareil gourmand en électricité.
Si c'est dangereux que me conseillez vous merci

Merci pour votre aide

Cordialement

Re: Prise électrique avec bornes automatique et fil souple

Posté : mar. 15 févr. 2022 19:31
par RFco
hello

Si la fiche technique de la prise autorise l'utilisation de fils souples aucun soucis


@+

Re: Prise électrique avec bornes automatique et fil souple

Posté : mar. 15 févr. 2022 21:25
par Matrixx03
Merci RFco,

Voici le lien:

https://www.legrand.fr/catalogue/prise/ ... able-blanc

Ce n'est pas indiqué.

Qu'en pensez vous ?
Merci

Re: Prise électrique avec bornes automatique et fil souple

Posté : mer. 16 févr. 2022 08:37
par RFco
bonjour

si si, c'est marqué

uniquement du rigide


Temperature de stockage

-5 - 40 °C

Type de tension

AC

Power Delivery

Non

Nature du cable pour connexion

Rigide


Section de câble

2.5 - 2.5 mm²

Maintien du cable

Autre
@+

Re: Prise électrique avec bornes automatique et fil souple

Posté : mer. 16 févr. 2022 10:15
par Matrixx03
Je n'avais pas vu merci.
J'ai trouvé une prise électrique Legrand avec bornes à vis, je mettrai des embouts pour ne pas couper les brins.
Merci pour votre aide.