Bonjour,
Est il permis de faire cheminer dans une même goulotte des câbles de terre 16mm2 avec des câbles réseaux.
Merci
Câble 16 mm2 de terre et câbles reseaux
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Câble 16 mm2 de terre et câbles reseaux
Bonjour.
C'est interdit de le faire.
@+
C'est interdit de le faire.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Câble 16 mm2 de terre et câbles reseaux
Je m'en doutais. Je pensais que cétait valable que pour les cable de phase et de neutre. Merci pour l'info.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Câble 16 mm2 de terre et câbles reseaux
c'est un fil de terre, il peut donc y passer du courant.
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...