Bonjour tout le monde.
On a une problème de mass dans une porte métallique à côté de post H61 et après la pluie il était un passage d'un cheval à côté de post H61 de 3 mètres le cheval est tombè a cause d'une electrocution.
J'ai fait des mesures entre des phases et les masses dans le cofret de comptage de post H61 les mesures sont normale mais J'ai fait une mesure de la différent de potentiel de 2 mètres entre les bornes de multimetre sur la terre ou le cheval tombè j'ai trouvé 60 v ????
Est-ce que le problème ?
Mass sur terre
Re: Mass sur terre
Bonjour
Ce phénomène est appelé la tension de pas. (une phase du réseau HTA qui débite a la terre)
Ne plus s'approcher du H61 surtout en cas de pluie, recommandation valable pour les animaux et les êtres humains .
prévenir d'urgence le service dépannage sécurité d'Enedis.
Imerci de nous informer sur la suite donnée.
A+
Ce phénomène est appelé la tension de pas. (une phase du réseau HTA qui débite a la terre)
Ne plus s'approcher du H61 surtout en cas de pluie, recommandation valable pour les animaux et les êtres humains .
prévenir d'urgence le service dépannage sécurité d'Enedis.
Imerci de nous informer sur la suite donnée.
A+
Re: Mass sur terre
Bonjour
Je déclenche le disjoncteur HP et fais les mesures précédentes les masses et la différent de potentiel disparaît
J'ai annulé le comptage
J'ai fermé le disjoncteur
Tous va bien
Thanks
Je déclenche le disjoncteur HP et fais les mesures précédentes les masses et la différent de potentiel disparaît
J'ai annulé le comptage
J'ai fermé le disjoncteur
Tous va bien
Thanks
Re: Mass sur terre
Bonjour
Le cofret de comptage installait sur le même support où le post installé,
j'ai éliminé le comptage et tous va bien les masses et la différent de potentiel ont disparus
Le cofret de comptage installait sur le même support où le post installé,
j'ai éliminé le comptage et tous va bien les masses et la différent de potentiel ont disparus
Re: Mass sur terre
Bonjour
Désolé mais je n'ai pas tout compris, que voulez vous dire par "éliminé le comptage"?????