Page 1 sur 1

Mesure phase et la mass

Posté : jeu. 28 oct. 2021 00:09
par Swayat
Bonjour tout le monde.
J'ai un question concernant la mass de post H61
J'ai trouvé une mesure de 350 v entre phase et la mass au niveau de disjoncteur de post
Je sais pas le problème. 8-)

Re: Mesure phase et la mass

Posté : jeu. 28 oct. 2021 12:04
par RFco
Hello.

Entre chacune des phases et la "masse"?
@+

Re: Mesure phase et la mass

Posté : ven. 29 oct. 2021 02:38
par Swayat
Hello.

Phases et mass
184v
350v
232v

Phase et neutre
Enter 234v et 230v

Sachant que le neutre n'est pas lié à la terre au niveau de post

Re: Mesure phase et la mass

Posté : ven. 29 oct. 2021 15:41
par DGPT2
Bonjour,

Tu as peut-être un conducteur de neutre mal serré ou déconnecté dans ton installation.
Il faut vérifier tes tensions depuis le disjoncteur général jusqu'à ton tableau divisionnaire.
Si un neutre est déconnecté, on se retrouve dans le cas d'un pont diviseur de tension, certains récepteurs peuvent être soumis à une tension proche de la tension composée, dû à la rupture de neutre.
La tension aux bornes des récepteurs varie en fonction de l'impédance de chaque groupe de récepteur.

Cordialement

Re: Mesure phase et la mass

Posté : ven. 29 oct. 2021 16:13
par Swayat
DGPT2 a écrit : ven. 29 oct. 2021 15:41 Bonjour,

Tu as peut-être un conducteur de neutre mal serré ou déconnecté dans ton installation.
Il faut vérifier tes tensions depuis le disjoncteur général jusqu'à ton tableau divisionnaire.
Si un neutre est déconnecté, on se retrouve dans le cas d'un pont diviseur de tension, certains récepteurs peuvent être soumis à une tension proche de la tension composée, dû à la rupture de neutre.
La tension aux bornes des récepteurs varie en fonction de l'impédance de chaque groupe de récepteur.

Cordialement
La tension enter phase et neutre est normal
Je parle de post H61 evec 2 departs réseau publique
J'ai trouvé les musres suivants enter les phases et la mass de post

184v
350v
232v