100 V interrupteur éteint
Posté : sam. 16 oct. 2021 14:56
par captain bernard
Hello à tous, je suis en train de recâbler une douille, et en mesurant, me suis aperçu qu'il reste environ 100V interrupteur éteint, allumé 235V éteint 100V
monté sur un "va et vient"
Comment sonder ça ? je suis en tri-phasé, le tableau c'est un peu n'importe quoi, les phases sont à peu près équilibrées, c'est à peu près tout ce qu'on peu dire...
Faudrait que je refasse tout ça, en attendant j'aimerai régler ce problème.
Merci
Re: 100 V interrupteur éteint
Posté : sam. 16 oct. 2021 16:53
par flaschgordon
Bonjour, fort probable qu'il s'agisse d'une tension induite ( pas de soucis dans ce cas).
Pour en être certain, mettez dans cette douille une ampoule à filament puis faites la mesure, cette tension devrait disparaître.
@+
Re: 100 V interrupteur éteint
Posté : sam. 16 oct. 2021 19:17
par RFco
hello
Et chacun de ces fils avec la terre, ça donne quoi comme tension?
@+
Re: 100 V interrupteur éteint
Posté : mar. 19 oct. 2021 16:40
par captain bernard
Hello, désolé pour le retard, j'ai mesuré:
Phase - terre 235V
Neutre - terre 0V
Fusible coupé interrupteur allumé: environ 10V
Fusible coupé interrupteur éteint: environ 5V
Toujours environ 110V interrupteur éteint, j'ai branché une ampoule à filament quelques secondes, ça change rien toujours 110V interrupteur éteint.
D'où vient ce courant vagabond ? ma maison est revenue en 110V !! donc ça doit consommer un peu en permanence...
Je sais que quelques micro volts suffisent à laisser une ampoule LED légèrement allumée, là rien avec 110V.
Re: 100 V interrupteur éteint
Posté : mar. 19 oct. 2021 16:43
par captain bernard
faudrait une pince Ampermétrique pour voir si ça débite beaucoup, j'en ai pas.
Re: 100 V interrupteur éteint
Posté : mar. 19 oct. 2021 17:06
par Baboune73
Bonjour
Vous parlé de fusible, je suppose que votre installation triphasé est ancienne. Et par conséquent le fusible ne coupe que la phase.
Je partirai sur l'hypothèse qu'il y a un retour sur le neutre fusible coupé.
A+
Re: 100 V interrupteur éteint
Posté : mar. 19 oct. 2021 18:10
par captain bernard
[

je ne sais pas si la photo apparait,
Merci pour la réponse, que faudrait il que je fasse ?
Re: 100 V interrupteur éteint
Posté : mar. 19 oct. 2021 18:47
par flaschgordon
Bonsoir,
j'ai branché une ampoule à filament quelques secondes
Au cas où, il faut mesurer la tension aux bornes de la douille interrupteur éteint mais avec l'ampoule dans la douille.
Si il s'agit bien d'une tension induite, la charge que repressente l'ampoule "annule" cette tension, mais dès que vous enlevez l'ampoule cette tension induite réapparaît.
c'est bien comme cela que vous avez fait la mesure?
@+
Re: 100 V interrupteur éteint
Posté : mer. 20 oct. 2021 15:02
par captain bernard
Non, jamais mesuré comme ça, en effet en mesurant ampoule connectée interrupteur allumé: 235V
Ampoule connectée interrupteur éteint: 14.5V (mesuré 3 fois)
A nouveau mesure ampoule enlevée interrupteur éteint: 110V
Ca ressemble bien à une tension induite, comme vous dites. C'est magique ! comme c'est généré ?
Re: 100 V interrupteur éteint
Posté : mer. 20 oct. 2021 19:16
par flaschgordon
Re, alors voila "l'explication", enfin ce que j'ai pu en comprendre suite à une publication vue sur un forum aujourd'hui disparu.
Pour faire simple, les fils électriques à cause de leur longueur se comporte comme des condensateurs et en fonction du câblage, on obtient une sorte de "pont diviseur capacitif" qui engendre aux bornes des luminaires ce type de tension induite.
Attendre d'autres avis
@