disj.diff 0,30mA type SI pour un gongélateur ???
Posté : sam. 31 janv. 2009 21:10
par laet
Bonjour,
je réalise une étude pour la construction de ma maison g récupéré les normes 09,
et g en shémas de principe une PC Spécialisée : disj. diff type SI pour le congélateur
je comprends pas c une obligation??
Merci à l'avance.
Re: disj.diff 0,30mA type SI pour un gongélateur ???
Posté : sam. 31 janv. 2009 21:19
par Etincelle
Bonsoir,
Le sujet parait un peu flou, il serait souhaitable d'argumenter en clair votre probléme, pour le bien des internautes tous soucieux de parfaire notre savoir des mystéres de la fée ELECTRICITE qui parfois nous laisse chercher au grand désespoir.
Bonne soirée
Re: disj.diff 0,30mA type SI pour un gongélateur ???
Posté : sam. 31 janv. 2009 21:53
par RFco
laet a écrit :Bonjour,
je réalise une étude pour la construction de ma maison g récupéré les normes 09,
et g en shémas de principe une PC Spécialisée : disj. diff type SI pour le congélateur
je comprends pas c une obligation??
Merci à l'avance.
Salutatous,
Si vous avez la dernière édition de la norme NFC 15-100, (vous avez payé pls de 300 € pour celà???) cela es écrit en bleu, et donc ce n'est pas une obligation, seulement une interprétation/une recommandation...
@+
Re: disj.diff 0,30mA type SI pour un gongélateur ???
Posté : sam. 31 janv. 2009 22:01
par laet
merci pour le renseignement
mais g télécharger le norme de schneider elle est gratuite et je l'ai imprimé en noir et blanc.....tant pis pour la couleur
Donc je n'ai qu'à faire un circuit spécialisé classique, cool.
Re: disj.diff 0,30mA type SI pour un gongélateur ???
Posté : sam. 31 janv. 2009 22:28
par RFco
laet a écrit :(...)
Donc je n'ai qu'à faire un circuit spécialisé classique, cool.
Même pas. Selon la norme, il est RECOMMANDE de mettre en place un circuit cpécialisé protégé par un différentiel HI/HPI/SI si et seulement si l'emplacement du congélateur à été défini, ce qui laisse une porte de sortie : on le met ou l'on veut et ainsi, exit le différentiel spécifique et ITOU pour le circuit spécialisé...
@+
Re: disj.diff 0,30mA type SI pour un gongélateur ???
Posté : sam. 31 janv. 2009 23:44
par Carminas
Bonsoir
La lecture que je fais de la norme est la suivante :
- soit l'emplacement du congélateur n'est pas défini et on le branche sur n'importe quelle prise.
- soit l'emplacement du congélateur est défini et il faut alors un circuit spécialisé sous un interrupteur différentiel dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI).
Dans l'absolu on n'a donc pas le droit d'avoir un circuit spécialisé congélateur partagé avec d'autres circuits sous le même interrupteur.
A prendre avec précaution, car comme dit par RFCO c'est un commentaire en bleu dans la norme, pas le texte normatif lui même.
Voir l'extrait de la norme sur ce lien :
@+