Bonjour les spécialistes,
Petite question concernant le régime de neutre IT.
Que se passe-t'il si c'est le conducteur neutre qui touche la masse d'un équipement (récepteur) en régime IT, provoquant le 1er défaut d'isolement et non une phase.
La Chronologie du courant va être : Neutre départ vers carcasse puis vers neutre du transfo en passant par le CPI. Mais est-ce que le CPI va détecté le défaut d'isolement, si c'est le neutre le "fautif" ?
Par avance, merci.
Régime de neutre IT - CPI
- Totolarico46
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : mar. 5 oct. 2021 17:22
- Contact :
Re: Régime de neutre IT - CPI
Bonjour,
Communément c'est ce que l'on appelle un défaut de neutre.
Le CPI indiquera bien un défaut d'isolement.
Concrètement, si il n'y a pas de défaut d'isolement sur une des trois phases, il ne se passera rien; l'installation se transforme à défaut en schéma de liaison à la terre TN.
Cordialement
Communément c'est ce que l'on appelle un défaut de neutre.
Le CPI indiquera bien un défaut d'isolement.
Concrètement, si il n'y a pas de défaut d'isolement sur une des trois phases, il ne se passera rien; l'installation se transforme à défaut en schéma de liaison à la terre TN.