moteur triphasé
Posté : sam. 31 janv. 2009 20:51
par ahmed97
bonsoir,j'ai un moteur triphasé a deux vitesses (12 fils à la plaque à borne) 1u1-1u2-2u1-2u2-1v1-1v2-2v1-2v2-1w1-1w2-2w1-2w2.Je vous demande le schéma de couplage petite et grande vitesse-merci
Re: moteur triphasé
Posté : sam. 31 janv. 2009 23:02
par Labobine
Bonsoir,
Très bonne question mais il faut que je vous en pose 2 autres : vous pouvez me dire tout ce qu'il y a d'écrit sur la plaque signalétique ? et sur qu'elle machine se trouve ce moteur ?
Re: moteur triphasé
Posté : mar. 3 févr. 2009 23:31
par ahmed97
Réponse à M.Labobine concernant les deux questions posées.
Pour le moteur : il entraine une scie circulaire (menuiserie)
Pour la plaque signalétique:moteur triphasé-2,2/3kw
triangle/220v-11.5/12.2A
étoile/380v-6.6/7.1A
Vitesse: 1455/2850tr/mn
cos phi=0.92
moteur JM (français)
Re: moteur triphasé
Posté : mer. 4 févr. 2009 00:03
par Labobine
Bonsoir,
A 1ère vue il semblerait que ce soit un moteur à 2 enroulements indépendants (vu que ce soit un moteur JM pour une scie). Vous n'avez pas cité les repères dans l'ordre (de droite à gauche et de haut en bas),quoi qu'il en soit si je suis la logique de ces repères, (vous n'avez pas dit votre tension non plus, mais je suppose en tri 380v ?) donc :
Petite vitesse, branchement des phases sur 1U1, 1V1, 1W1, et couplage étoile sur 1W2, 1U2, 1V2
Grande vitesse, branchement des phases sur : 2U1, 2V1, 2W1, et couplage étoile sur 2W2, 2U2, 2V2
Pou la commande seulement 2 contacteurs.
Tenez moi au courant car si cela ne marche pas à ce moment-la "on n'est pas sorti de l'auberge" (cela risquerait alors d'être un Dahlander 2 tensions).