Posté : sam. 31 janv. 2009 13:38
par ely
SVP!
Peut-on mettre un transfo abaisseur de 160 kVa à la place d'un élevateur de 160 kVA ? Si oui quels sont les inconvenients?
Re: transformateur
Posté : sam. 31 janv. 2009 15:19
par pinss67
bonjour
Désolé je n'ai pas bien compris la question
Vous aimeriez savoir si le fait de mettre un transformateur abaisseur de tension peut être mauvais?
Re: transformateur
Posté : sam. 31 janv. 2009 16:59
par Candela
Bonjour,
Le problème réside dans la définition des tensions et le rapport de transformation.
Abaisseur = 20 kV/410v à vide
Elévateur = 400/21000V en charge
Pourquoi? le secondaire doit "vaincre" la tension du réseau pour que le courant s'inverse et que l'on fournisse du courant au réseau.
Le rapport de transformation n'est pas le même.
Dans un cas on admet une chute de tension allant jusqu'à 5%, dans l'autre elle doit être compensée par l'alternateur.
Avec un élévateur, l'alternateur va devoir élever sa tension jusqu'à 420V et plus, dans certains cas la régulation ne suivra pas.
Le survoltage de l'enroulement primaire et du stator alternateur augmentera l'induction, les pertes, les échauffements.
Donc ça peut marcher( on peut jouer sur les prises de réglage), mais mal.