type de disjoncteur
Posté : mar. 29 juin 2021 20:30
par lauwlo
Bonjour,
Pas habitué à faire du bâtiment autre que de l'habitat. Je suis en train de faire un restaurant.
Il a un abonnement tarif bleu 36 kVA.
Doit on passer sur du DT40 ou on peut bien rester sur du classique ?
Sachant que j'ai une cuisine quasi professionnelle.
Merci d'avance.
Re: type de disjoncteur
Posté : mar. 29 juin 2021 20:33
par RFco
hello
Tarif bleu, donc aucune obligation de ce genre à mon avis (je ne fait que du domestique aussi)
Le DT40 fait plus sérieux, certes, mais est inutile dans ce cas.
Bien penser quand même au cas où le client voudrait passer au dessus niveau puissance et donc 36kVA et plus.
@+
Re: type de disjoncteur
Posté : mar. 29 juin 2021 20:36
par lauwlo
RFco a écrit : ↑mar. 29 juin 2021 20:33
hello
Tarif bleu, donc aucune obligation de ce genre à mon avis (je ne fait que du domestique aussi)
Le DT40 fait plus sérieux, certes, mais est inutile dans ce cas.
Bien penser quand même au cas où le client voudrait passer au dessus niveau puissance et donc 36kVA et plus.
@+
Merci pour ta réponse,
Pas de possibilité de passer au dessus au niveau puissance.
Le bureau de contrôle me demande une coupure force motrice pour la cuisine. C'est pas possible sur du disjoncteur classique ?
Re: type de disjoncteur
Posté : mar. 29 juin 2021 20:42
par RFco
coupure FORCE, oui via contacteur
@+
Re: type de disjoncteur
Posté : mar. 29 juin 2021 20:51
par lauwlo
RFco a écrit : ↑mar. 29 juin 2021 20:42
coupure FORCE, oui via contacteur
@+
Effectivement avec un contacteur.
Merci.
Re: type de disjoncteur
Posté : mar. 29 juin 2021 21:13
par lauwlo
L'alimentation pour un 36 kVa, il faut mettre du 4x16mm² ?
Sachant qu'il y a 15 m entre l'armoire et le compteur EDF
Re: type de disjoncteur
Posté : mar. 29 juin 2021 21:14
par RFco
oui, 4x16
@+
Re: type de disjoncteur
Posté : mer. 30 juin 2021 11:03
par Baboune73
lauwlo a écrit : ↑mar. 29 juin 2021 20:36
Le bureau de contrôle me demande une coupure force motrice pour la cuisine. C'est pas possible sur du disjoncteur classique ?
Pour ma part, j'utilise une bobine MX sur un différentiel dédié.
A+
Re: type de disjoncteur
Posté : mer. 30 juin 2021 11:54
par lauwlo
Baboune73 a écrit : ↑mer. 30 juin 2021 11:03
lauwlo a écrit : ↑mar. 29 juin 2021 20:36
Le bureau de contrôle me demande une coupure force motrice pour la cuisine. C'est pas possible sur du disjoncteur classique ?
Pour ma part, j'utilise une bobine MX sur un différentiel dédié.
A+
Sur du différentiel classique tu peux pas mettre de bobine MX