écodiale : probléme de dimentionement
Posté : sam. 8 mai 2021 02:56
par Nour 13
bonjour
j'ai une probléme de dimentionement des cables au niveaux du logiciéle écodial il me affichier plusieur avertisement de meme cause comment je peut le solver s'il vous plait et merci d'avanace et voila l'image pour mieux expliqué

Re: écodiale : probléme de dimentionement
Posté : dim. 9 mai 2021 22:19
par DGPT2
Bonjour,
Le logiciel te recommande d'augmenter la section du conducteur à une section en 2,5mm²
Cordialement
Re: écodiale : probléme de dimentionement
Posté : lun. 10 mai 2021 02:27
par Nour 13
bonjour
j'ai essayer de changer le section a 2,5 mais l'avetisement reste le meme
Re: écodiale : probléme de dimentionement
Posté : lun. 10 mai 2021 13:45
par DGPT2
Re,
Essaye de mettre une protection complémentaire par différentielle instantanée de moyenne ou haute sensibilité. ( 300mA ou 30 mA, par exemple )
Cordialement
Re: écodiale : probléme de dimentionement
Posté : mar. 11 mai 2021 13:34
par pericles
bonjour,
la charge du circuit WD25 est très faible, aussi le courant de défaut Iefmin est égal à 0,01 kA, ce n'est pas suffisant pour faire déclencher le disjoncteur, il faut employer un disjoncteur différentiel courbe C type A.
voir le mémo
https://www.cjoint.com/c/KEllG00zKi6
cordialement
Re: écodiale : probléme de dimentionement
Posté : mar. 11 mai 2021 14:59
par Nour 13
merci je vais essayer