MISE A LA TERRE CHEMIN DE CABLES
Posté : jeu. 6 mai 2021 19:00
par pacman06700
Bonjour ,
je dois mettre à la terre un CHEMIN DE CÂBLES À BORDS ROULÉS NERVURÉS BRN50
Quelle section dois je mettre le long de celui-ci et dois je mettre les bornes bi-métal ?
D'avance merci
Re: MISE A LA TERRE CHEMIN DE CABLES
Posté : ven. 7 mai 2021 18:35
par pericles
bonjour,
Quelle section dois je mettre le long de celui-ci
une section égale à la plus grande section du conducteur de protection mis en œuvre dans les canalisations, avec un maximum de 25 mm² et un minimum de 4 mm², connecté tous les 15 m environ aux chemins de câbles ou aux échelles à câbles.
et dois je mettre les bornes bi-métal ?
oui avec des chemins de câble CABLOFIL, mais avec des BRN 50, prévoir des Serre-fils et rondelles bimétalliques
voir le mémo avec les liens
https://www.cjoint.com/c/KEhqGn52ICn
cordialement
Re: MISE A LA TERRE CHEMIN DE CABLES
Posté : mer. 15 déc. 2021 21:04
par Magellan
Ok, et quand il y a plusieurs chemins de câbles ? :
- les uns sous les autres
Ou à plat les uns à côté des autres
Ou de part et d'autre d'une galerie de 5m de large par exemple.
Merci d'avance.