Posté : mer. 28 janv. 2009 16:45
par electrocom
bonjour,
voila j'ai un probleme dans une armoire BT triphasé alimenté en 400v, j'ai mesuré le courant des trois phases au niveau de disjoncteur de tete de l'armoire plusieur fois avec une pince ampermetrique, et je trouve a chaque fois des valeur acceptable pour les deux premieres phases par apport a la consommation de mes recepteurs, mais la troisiemes phase je trouve une valeur proche de zero ampere et parfois zero ampere. Et le probleme n'est pas que j'ai trouvé 0 Ampere pour cette phase, mais c'est que en aval de ce disjoncteur apres la distribution des trois phases je mesure je trouve 12 Ampere pour la troisieme phase

.
J'aimerais avoir des explications concernant phénomene, et merci d'avance
Re: probleme de mesure
Posté : mer. 28 janv. 2009 17:16
par Etincelle
Bonjour ,
Avez vous pris les tensions simples et les tensions composées sous votre disjoncteur?
A +
Re: probleme de mesure
Posté : sam. 31 janv. 2009 11:38
par electrocom
Etincelle a écrit :Bonjour ,
Avez vous pris les tensions simples et les tensions composées sous votre disjoncteur?
A +
Salut, oui j'ai pris les mesures des tensions simples et composés en amont et en aval du disjoncteur:
Simples:
U1=220V, U2=220V, U3= 218V.
Composés:
U12= 380V, U13= 378V, U23= 378V.
Re: probleme de mesure
Posté : sam. 31 janv. 2009 15:05
par Etincelle
Bonjour,
Vos tensions semblent tout à fait normales.
mettez hors tension votre installation, et vérifier bien que cela est fait. Inverser deux phases, de maniére que celle qui est soi disant en défaut se trouve avec une charge connue comme vous le précisez, il se peut que votre disjoncteur est un probléme de connection à l'intérieur. Ce n'est pas improbable et cà ne sera pas la premiére fois .
Une autre question : Avez vous fait le tour des installations qui sont connectées à cette armoire?
Rester en contact avec le forum, il ya forcément une solution
Amicalement.
Re: probleme de mesure
Posté : dim. 1 févr. 2009 13:12
par electrocom
Etincelle a écrit :Bonjour,
Vos tensions semblent tout à fait normales.
mettez hors tension votre installation, et vérifier bien que cela est fait. Inverser deux phases, de maniére que celle qui est soi disant en défaut se trouve avec une charge connue comme vous le précisez, il se peut que votre disjoncteur est un probléme de connection à l'intérieur. Ce n'est pas improbable et cà ne sera pas la premiére fois .
Une autre question : Avez vous fait le tour des installations qui sont connectées à cette armoire?
Rester en contact avec le forum, il ya forcément une solution
Amicalement.
Merci pour les reponses. Je crain que je ne peut pas mettre hors tension mon installation, car cette armoire assure l'alimentation sans coupure "coupure 0" (secouru par un groupe electrogene et un onduleur)
A+
Re: probleme de mesure
Posté : dim. 1 févr. 2009 13:23
par VE Pp
Bonjour,
Pour la mesure de courant, avez-vous testé plusieurs pinces ampèremétriques ? Essayez avec une pince analogique...
Re: probleme de mesure
Posté : dim. 1 févr. 2009 13:54
par Etincelle
Bonjour,
En outre le conseil de VEPP,il vous reste, si vous avez le shéma, de vérifier les départs de cette armoire, puisque la coupure n'est pas possible. C'est une piste à explorer.
Bonne journée.
Re: probleme de mesure
Posté : dim. 1 févr. 2009 15:25
par electrocom
Etincelle a écrit :Bonjour,
En outre le conseil de VEPP,il vous reste, si vous avez le shéma, de vérifier les départs de cette armoire, puisque la coupure n'est pas possible. C'est une piste à explorer.
Bonne journée.
Salut, justement j'ai pris les mesures avec trois pinces différentes ( deux numeriques et une analogique ), et c'est toujour la meme chose. et pour les departs ils sont plutot equilibré I1= 12A, I2= 11A, I3= 10A ( indiqué au niveau de l'onduleur ).
Re: probleme de mesure
Posté : lun. 2 févr. 2009 06:44
par Etincelle
Bonjour
Les intensités relevées (12,11,10A ) ce sont celles relevées sur l'onduleur ?
Est ce normal qu'il débite, vous avez écrit qu'elle était secouru par un groupe et un onduleur
Bonne journée
Re: probleme de mesure
Posté : lun. 2 févr. 2009 13:16
par electrocom
Etincelle a écrit :Bonjour
Les intensités relevées (12,11,10A ) ce sont celles relevées sur l'onduleur ?
Est ce normal qu'il débite, vous avez écrit qu'elle était secouru par un groupe et un onduleur
Bonne journée
Salut,
Si l'onduleur affiche les intensités, ca ne veut pas dire qu'il débite mon chere ami. Il affiche automatiquement les mesures (tnsions simples et cmposés, intensités, fréquence.......). et c'est un onduleurt on-line.
A+