Posté : ven. 2 avr. 2021 21:26
par lilyy89
Bonjour à tous !!!!
Je souhaiterai savoir pourquoi par exemple nous plaçons une protection générale ( disjoncteur , sectionneur porte fusible....) dans une installation et ensuite nous mettons encore en place des protections individuelles pour chaque circuit de cette même installation.
En vous remerciant par avance!!!!

Re: protection général installation
Posté : sam. 3 avr. 2021 13:24
par pericles
bonjour,
chaque disjoncteur, chaque câble doit être protégé, aussi à chaque changement de section il faut connaître les courants de court-circuit.
voir le cahier technique 158 page 4 et 5
https://download.schneider-electric.com ... _Ref=CT158
voir le mémo : procédure de calcul d’Icc pour la conception d’une installation électrique BT.
https://www.cjoint.com/c/KDdlwqmYLMB
cordialement
Re: protection général installation
Posté : sam. 3 avr. 2021 22:02
par lilyy89
Bonjour
Merci pour toutes ces informations , c'est très gentil
Je souhaiterai savoir quelle est fonction d'avoir une protection générale dans une installation ? La protection générale en cas de surintensité coupera l'installation complète c'est bien ça ?
Merci d'avance

Re: protection général installation
Posté : sam. 3 avr. 2021 23:48
par pericles
bonsoir,
non, il faut isoler que la partie d'installation concernée par ce défaut.
on utilise la sélectivité pour coordonner les dispositifs de coupure de telle sorte qu’un défaut, survenant en un point quelconque du réseau, soit éliminé par le disjoncteur placé immédiatement en amont du défaut, et par lui seul.
voir le mémo avec les liens
https://www.cjoint.com/c/KDdvUOVZDMB
cordialement
pericles
Re: protection général installation
Posté : dim. 4 avr. 2021 19:32
par lilyy89
Bonjour,
D'accord merci beaucoup je comprend mais dans quels cas la protection générale déclenchera ?
En vous remerciant par avance.