Posté : dim. 7 févr. 2021 13:15
Bonsoir,
J'aimerais brancher un aspi a copeaux (triphasé ) sur la même ligne que ma Scie a Format (tri phasé 2.5 ², avec fusible à percuteur 20A )
il a les caractéristiques suivantes
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... g-3418.jpg
celui de la saf :
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... g-3421.jpg
et 11A
j'ai donc utiliser le lien suivant :
http://users.telenet.be/h-consult/calc/voltagedrop.htm qui m'a confirmer que c'était possible.
J'avais mis une valeur de 20 A pour la SAF et l'aspi et longueur de rallonge 20 mètres( je bosse dans un hangar)
mais je ne sais pas si je dois additionner les amperages ? Sachant que pour l aspiprateur a copeaux il indique 5.2/3 , je sais pas trop là.
Si c est possible de brancher les deux sur la même ligne, comment je peux faire le branchement,ou dois je utiliser une multiprise ?
Dernière pour la route , pour une quiche en élec comme moi, est ce faisable de coupler le démarrage de l'aspi avec la saf et comment ?
ca fait beaucoup de questions mais d'avance un grand merci
j'ai oublié un truc,
ma prise 380v est une prise de ce type
https://www.bricodepot.fr/catalogue/fic ... /prod2771/
je trouve des multiprises en tri mais pas pour la mienne.
Y a t il un nom spécial pour ce type de fiche ?
encore merci
Bonne journée à toutes et tous
J'aimerais brancher un aspi a copeaux (triphasé ) sur la même ligne que ma Scie a Format (tri phasé 2.5 ², avec fusible à percuteur 20A )
il a les caractéristiques suivantes
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... g-3418.jpg
celui de la saf :
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... g-3421.jpg
et 11A
j'ai donc utiliser le lien suivant :
http://users.telenet.be/h-consult/calc/voltagedrop.htm qui m'a confirmer que c'était possible.
J'avais mis une valeur de 20 A pour la SAF et l'aspi et longueur de rallonge 20 mètres( je bosse dans un hangar)
mais je ne sais pas si je dois additionner les amperages ? Sachant que pour l aspiprateur a copeaux il indique 5.2/3 , je sais pas trop là.
Si c est possible de brancher les deux sur la même ligne, comment je peux faire le branchement,ou dois je utiliser une multiprise ?
Dernière pour la route , pour une quiche en élec comme moi, est ce faisable de coupler le démarrage de l'aspi avec la saf et comment ?
ca fait beaucoup de questions mais d'avance un grand merci
j'ai oublié un truc,
ma prise 380v est une prise de ce type
https://www.bricodepot.fr/catalogue/fic ... /prod2771/
je trouve des multiprises en tri mais pas pour la mienne.
Y a t il un nom spécial pour ce type de fiche ?
encore merci
Bonne journée à toutes et tous