Installer uniquement des interrupteurs différentiels Type A ?
Installer uniquement des interrupteurs différentiels Type A ?
Salut à tous,
Je vais remplacer un interrupteur différentiel 63A de mon tableau électrique dont le bouton Test est HS.
Je me suis aussi aperçu qu'un autre interrupteur différentiel 63A est de Type AC alors qu'il "héberge" les disjoncteurs plaque de cuisson et lave-ligne. Je vais donc aussi remplacer celui-ci par un Type A pour être dans la norme.
J'en viens donc à me poser la question s'il y aurait un intérêt à n'installer en tête des rangées de mon tableau que des interrupteurs différentiels de Type A. La différence de prix avec le modèle AC (chez Schneider Electric) est assez faible par disjoncteur (une dizaine d'euros) donc si ça ajoute une protection supplémentaire, autant ne pas s'en priver, non ? J'ai pas mal d'informatique et de matériel "high-tech" chez moi.
A moins qu'il y ait une contre-indication technique ou réglementaire à n'installer dans le tableau que des interrupteurs différentiels Type A et aucun Type AC ?
Merci pour vos avis.
Je vais remplacer un interrupteur différentiel 63A de mon tableau électrique dont le bouton Test est HS.
Je me suis aussi aperçu qu'un autre interrupteur différentiel 63A est de Type AC alors qu'il "héberge" les disjoncteurs plaque de cuisson et lave-ligne. Je vais donc aussi remplacer celui-ci par un Type A pour être dans la norme.
J'en viens donc à me poser la question s'il y aurait un intérêt à n'installer en tête des rangées de mon tableau que des interrupteurs différentiels de Type A. La différence de prix avec le modèle AC (chez Schneider Electric) est assez faible par disjoncteur (une dizaine d'euros) donc si ça ajoute une protection supplémentaire, autant ne pas s'en priver, non ? J'ai pas mal d'informatique et de matériel "high-tech" chez moi.
A moins qu'il y ait une contre-indication technique ou réglementaire à n'installer dans le tableau que des interrupteurs différentiels Type A et aucun Type AC ?
Merci pour vos avis.
Re: Installer uniquement des interrupteurs différentiels Type A ?
Bonjour
Aucun problème, qui peut le plus peut le moins.
Personnellement, sauf cas particulier, je ne mets que des 63A type A.
Comme vous l'avez dit l'écart de coût est faible, et cela permet d'étendre la protection, voire d'anticiper une possible évolution de la norme (comme c'est le cas dans certains pays).
Aucun problème, qui peut le plus peut le moins.
Personnellement, sauf cas particulier, je ne mets que des 63A type A.
Comme vous l'avez dit l'écart de coût est faible, et cela permet d'étendre la protection, voire d'anticiper une possible évolution de la norme (comme c'est le cas dans certains pays).
Carminas
Re: Installer uniquement des interrupteurs différentiels Type A ?
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et claire, je vais donc mettre des Type A uniquement.
Pour info, quels sont les "cas particuliers" où tu mets des Type AC ?
Pour info, quels sont les "cas particuliers" où tu mets des Type AC ?
Re: Installer uniquement des interrupteurs différentiels Type A ?
Par exemple un ID dédié au chauffage
Carminas
Re: Installer uniquement des interrupteurs différentiels Type A ?
Ok.
Le Type A n'est pas adapté au chauffage (radiateurs électriques ?).
Le Type A n'est pas adapté au chauffage (radiateurs électriques ?).
Re: Installer uniquement des interrupteurs différentiels Type A ?
Si, mais il n'apporte rien.
Carminas
Re: Installer uniquement des interrupteurs différentiels Type A ?
Un convecteur électrique n'employant qu'une bête résistance, il n'y a aucun risque de courant de défaut à composante continue qui demanderait un type A J'ai personnellement suivi à la lettre le conseil de Carminas : type A partout sauf pour une rangée "chauffage".
Re: Installer uniquement des interrupteurs différentiels Type A ?
Merci pour le témoignage.
J'ai commandé mes ID Type A. Installation dans la semaine qui vient
J'ai commandé mes ID Type A. Installation dans la semaine qui vient
Re: Installer uniquement des interrupteurs différentiels Type A ?
Bonjour,
permettez moi de poser la questio suivante :
Pour un luminaire LED on utiiseun DDR type A ou B ?
Cordialement
permettez moi de poser la questio suivante :
Pour un luminaire LED on utiiseun DDR type A ou B ?
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités