Bonjour,
Je dispose actuellement d'un abonnement monophasé 6kw et j'envisage de passer en triphasé (Changement chauffage) en conservant la même puissance.Je redoute de ne plus pouvoir y raccorder des appareils assez gourmants (soudage en particulier).
Je souhaite donc savoir quelle sera puissance maximale d'un appareil monophasé que je pourrais y raccorder en supposant (cas théorique) qu'il n'y aura aucune autre consommation sur les autres phases.
Merci.
Maurice
Puissance en triphasé.
Re: Puissance en triphasé.
bonsoir,
En restant a 6kw cela fera 10 amperes par phase
donc pour une phase 2200 watts maxi
si vous passez en chauffage tri, il est fort probable que vous devrez augmenter votre puissance
En restant a 6kw cela fera 10 amperes par phase
donc pour une phase 2200 watts maxi
si vous passez en chauffage tri, il est fort probable que vous devrez augmenter votre puissance
Re: Puissance en triphasé.
Bonsoir,
Je remercie Circus pour sa réponse rapide.
Je pensais naïvement qu'en ne prélevant rien sur 2 phases, la puissance souscrite pouvait être entièrement disponible sur la troisième lors de l'utilisation d'un appareil "gourmant" en énergie, même au risque d'un déséquilibre temporaire.
Mon éventuel passage en triphasé n'était pas destiné à un chauffage électrique mais à une chaudière à bois déchiqueté dont les moteurs nécessitent des invertions de rotation pour débloquer les bourrages de combustible dans les vis sans fin.
Merci.
Maurice
Je remercie Circus pour sa réponse rapide.
Je pensais naïvement qu'en ne prélevant rien sur 2 phases, la puissance souscrite pouvait être entièrement disponible sur la troisième lors de l'utilisation d'un appareil "gourmant" en énergie, même au risque d'un déséquilibre temporaire.
Mon éventuel passage en triphasé n'était pas destiné à un chauffage électrique mais à une chaudière à bois déchiqueté dont les moteurs nécessitent des invertions de rotation pour débloquer les bourrages de combustible dans les vis sans fin.
Merci.
Maurice
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités