Problème test lampes en alternatif

Posté : lun. 26 janv. 2009 12:00
par tonnerre33
Bonjour,

Je vous expose mon problème.

Je souhaite effectuer un test lampe (BP + diodes).

Le problème c'est que les lampes sont alimentées en 48VAC et ce sont des voyants à del.

Du coup en sortie des diodes je n'ai plus que 26VAC environ (mesuré) ce qui est insuffisant pour alimenter les voyants à del.

En effet l'alternance négative de la sinusoide est supprimée ce qui explique cette chute de tension.

Avez vous une solution pour effectuer un test lampe dans mon cas ?

Merci d'avance pour votre aide.

Jordan.

Re: Problème test lampes en alternatif

Posté : mer. 28 janv. 2009 21:19
par VE Pp
Bonsoir,

Désolé pour le retard. ;-) Pour votre test lampes, le plus simple c'est de reprendre le câblage de votre équipement et d'installer un pont redresseur. Vous distribuez en 48 V continu la signalisation et appliquez ce schéma : http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=6513 Attention au sens de raccordement de vos voyants. :-)

Re: Problème test lampes en alternatif

Posté : ven. 30 janv. 2009 13:33
par tonnerre33
Bonjour,

Merci pour ta réponse.
Le câblage effectué sur l'installation est bien celui du schéma que tu m'as donné en lien.
Cependant le but du jeux c'est de conserver le 48VAC sinon c'est trop facile...
Non je plaisante :lol: c'est surtout que l'on ne peux pas changer l'alimentation :-D car il faudrait changer toute les relais, électrovannes ....
On ne peut pas non plus rajouter une alimentation car plus de place.

Encore merci pour ta réponse.

Jordan.