calibre d'un disjoncteur
calibre d'un disjoncteur
Bonjour a tous .. Ma question va vous paraitre un peu [Interdit] j'arrete pas de tergiverser a cauqe d'un probleme que j'ai eu a la maison. en fait je voudrais savoir si le calibre choisi sur un disjoncteur triphase est le courant traversant une phase ou la somme des phases des courant de ces phases reunies
Re: calibre d'un disjoncteur
Bonjour
C'est le courant qui traverse 1 phase.
Donc un disjoncteur tri 10A, voit passer jusqu'à 3 fois 10A, ce qui permet une puissance de 6,9 kW
C'est le courant qui traverse 1 phase.
Donc un disjoncteur tri 10A, voit passer jusqu'à 3 fois 10A, ce qui permet une puissance de 6,9 kW
Carminas
Re: calibre d'un disjoncteur
merci bien
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités