Page 1 sur 1
Résistance prise de terre
Posté : mer. 23 déc. 2020 11:23
par Gerard3612
Bonjour,
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser cette question.
la résistance de terre de ma maison a été testé à 234 ohms.
D'après ce que j'ai vu sur internet elle doit se situer en dessous de 100 ohms.
Comment puis-je la faire baisser,
Je vais ajouter des dj 30 map sur chaque circuit.
Bonne journée.
Re: Résistance prise de terre
Posté : mer. 23 déc. 2020 11:29
par Carminas
Bonjour
Si nécessaire on peut ajouter quelques piquets
Il faut voir comment elle est réalisée actuellement
Car peut être que ce n'est pas jouable de faire cela et qu'il est préférable de refaire une terre à neuf
Re: Résistance prise de terre
Posté : mer. 23 déc. 2020 16:59
par Gerard3612
Merci, c'est ce que j'ai prévu tous les deux mètres, un électricien m'a conseillé de placer des dj 30 mlamp, je vais voir comment tout cela se présente.
Re: Résistance prise de terre
Posté : jeu. 24 déc. 2020 09:33
par Carminas
Bonjour
Oui, il faudra de toute façon mettre un ou des différentiel 30mA en amont des circuits.
C'est obligatoire sur toute installation nouvelle et plus que recommandé dans le cadre d'une mise en sécurité.
Mais même si c'est une mesure compensatoire en l'absence de terre, cela ne remplace pas la terre.
Pour les piquets tout dépend de la raison de votre mauvaise terre.
- Soit c'est parce qu'elle est mal réalisée, auquel cas en la refaisant correctement, vous aurez besoin de peu de piquet, voire de pas de piquets
- Soit c'est parce que votre sol est de mauvaise qualité, et là effectivement il faudra sans doute démultiplier les piquets.
Quand au tableau vu le peu de circuit qu'il y a, je vous conseille de repartir sur de bonnes base et de tout refaire à neuf.
Ca ne sera pas beaucoup plus compliqué et cela ne vous coutera pas beaucoup plus cher.
Re: Résistance prise de terre
Posté : sam. 26 déc. 2020 22:12
par Gerard3612
Carminas a écrit : ↑jeu. 24 déc. 2020 09:33
Bonjour
Oui, il faudra de toute façon mettre un ou des différentiel 30mA en amont des circuits.
C'est obligatoire sur toute installation nouvelle et plus que recommandé dans le cadre d'une mise en sécurité.
Mais même si c'est une mesure compensatoire en l'absence de terre, cela ne remplace pas la terre.
Pour les piquets tout dépend de la raison de votre mauvaise terre.
- Soit c'est parce qu'elle est mal réalisée, auquel cas en la refaisant correctement, vous aurez besoin de peu de piquet, voire de pas de piquets
- Soit c'est parce que votre sol est de mauvaise qualité, et là effectivement il faudra sans doute démultiplier les piquets.
Quand au tableau vu le peu de circuit qu'il y a, je vous conseille de repartir sur de bonnes base et de tout refaire à neuf.
Ca ne sera pas beaucoup plus compliqué et cela ne vous coutera pas beaucoup plus cher.
Merci pour votre réponse, tout refaire... le problème c'est que la maison date de 1965 et je ne sais pas la nature des gaines encastrées.
Je vais voir ça.
Re: Résistance prise de terre
Posté : dim. 27 déc. 2020 11:17
par Carminas
Bonjour
Je n'ai pas dit de refaire toute l'installation (mais si l'installation date de 1965, il sera sans doute pertinent d'ajouter les circuits spécialisés pour le gros électroménager qui manquent : plaques (32A), four, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge).
Je parlais juste de refaire le tableau, en gardant les circuits existants et en ajoutant les quelques nouveaux.
Re: Résistance prise de terre
Posté : jeu. 14 janv. 2021 11:02
par Charlaine43
Gerard3612 a écrit : ↑sam. 26 déc. 2020 22:12
Carminas a écrit : ↑jeu. 24 déc. 2020 09:33
Bonjour
Oui, il faudra de toute façon mettre un ou des différentiel 30mA en amont des circuits.
C'est obligatoire sur toute installation nouvelle et plus que recommandé dans le cadre d'une mise en sécurité.
Mais même si c'est une mesure compensatoire en l'absence de terre, cela ne remplace pas la terre.
Pour les piquets tout dépend de la raison de votre mauvaise terre.
- Soit c'est parce qu'elle est mal réalisée, auquel cas en la refaisant correctement, vous aurez besoin de peu de piquet, voire de pas de piquets
- Soit c'est parce que votre sol est de mauvaise qualité, et là effectivement il faudra sans doute démultiplier les piquets.
Quand au tableau vu le peu de circuit qu'il y a, je vous conseille de repartir sur de bonnes base et de tout refaire à neuf.
Ca ne sera pas beaucoup plus compliqué et cela ne vous coutera pas beaucoup plus cher.
Merci pour votre réponse, tout refaire... le problème c'est que la maison date de 1965 et je ne sais pas la nature des gaines encastrées.
Je vais voir ça.
Ma famille et moi avions rencontré ce petit soucis l'année dernière, je saurai vous conseiller si vous le souhaitez
Re: Résistance prise de terre
Posté : ven. 15 janv. 2021 19:52
par Gerard3612
Charlaine43 a écrit : ↑jeu. 14 janv. 2021 11:02
Gerard3612 a écrit : ↑sam. 26 déc. 2020 22:12
Carminas a écrit : ↑jeu. 24 déc. 2020 09:33
Bonjour
Oui, il faudra de toute façon mettre un ou des différentiel 30mA en amont des circuits.
C'est obligatoire sur toute installation nouvelle et plus que recommandé dans le cadre d'une mise en sécurité.
Mais même si c'est une mesure compensatoire en l'absence de terre, cela ne remplace pas la terre.
Pour les piquets tout dépend de la raison de votre mauvaise terre.
- Soit c'est parce qu'elle est mal réalisée, auquel cas en la refaisant correctement, vous aurez besoin de peu de piquet, voire de pas de piquets
- Soit c'est parce que votre sol est de mauvaise qualité, et là effectivement il faudra sans doute démultiplier les piquets.
Quand au tableau vu le peu de circuit qu'il y a, je vous conseille de repartir sur de bonnes base et de tout refaire à neuf.
Ca ne sera pas beaucoup plus compliqué et cela ne vous coutera pas beaucoup plus cher.
Merci pour votre réponse, tout refaire... le problème c'est que la maison date de 1965 et je ne sais pas la nature des gaines encastrées.
Je vais voir ça.
Ma famille et moi avions rencontré ce petit soucis l'année dernière, je saurai vous conseiller si vous le souhaitez
Bonsoir, ce sera avec plaisir, je ne suis pas réticent à tout nouveau conseil.
Merci
Re: Résistance prise de terre
Posté : jeu. 4 févr. 2021 13:52
par Néon
Il est également possible d'ajouter les ferraillages de construction. Pour cela, il faut creuser le radier en béton, jusqu'à une ferraille. Ensuite, on pratique une soudure, puis on refait le béton avec du ciment de réparation (avec fibres).
C'est d'une part recommandé par le §411.3.1.1 et le §415.2.1 de la NF C 15-100, mais c'est aussi permis par le §542.2.3.1. Le §645.3 de cette norme précise : "L’intégration de parties métalliques et de l'armature des bâtiments dans la mise à la terre peut être avantageuse. Les renforts métalliques doivent alors être soudés ensemble et connectés au ceinturage d’équipotentialité. Si le soudage n'est pas permis, il est recommandé d’incorporer des tiges complémentaires en acier reliées aux tiges de renfort au moyen de fils métalliques.".