Posté : sam. 12 déc. 2020 09:35
par oliagri
Bonjour à tous,
Voilà le problème.
J’aimerai réaliser un circuit de commande de deux pompes de filtration
Pompe 1 :0,5cv commande par horloge (1) 10h/j
Pompe 2 :1,5cv commande par horloge (2) 1h/j plus commande manuelle
Quand la pompe 1 tourne la pompe 2 est à l’arret
Quand la pompe 2 tourne la 1 est coupé
Je suppose qu’il faut
Deux horloges
Deux contacteurs ( type chauffe-eau)
Un relais contact NO/NF
Pouvez-vous me proposer un schéma ?
Merci d’avance
Re: Câblage piscine
Posté : sam. 12 déc. 2020 15:14
par Carminas
Bonsoir
Vous pouvez faire comme ceci :
Vu les puissances en jeu, je pense que vous n'avez pas besoin de contacteurs.
Mais vous pouvez toujours les ajouter
A la place des 2 horloges, pouvez pouvez en mettre une qui possède une double programmation et 2 contacts en sortie.
Re: Câblage piscine
Posté : sam. 12 déc. 2020 15:42
par oliagri
Bonjour,
Excusez-moi j’ai oublié une donnée,
Il faut pouvoir mettre en marche forcé la pompe 2 que la 1 marche ou non.
Merci
Sur le schéma sous les horloges c’est juste un inter??
Re: Câblage piscine
Posté : sam. 12 déc. 2020 15:49
par Carminas
Je n'ai pas compris si c'était une marche forcée en plus ou la place.
Je l'ai ajouté en plus.
Vous enlèverez l'autre si c'est à la place
Oui c'est un simple interrupteur (prévoir qu'il soit prévu pour 10A).
Et à la réflexion compte tenu des courant d'appel, il faudra peut être passer par des contacteurs

Re: Câblage piscine
Posté : sam. 12 déc. 2020 18:14
par oliagri
Merci beaucoup
Dès la réception du matos je fait les essais.
Bien cordialement
A+
Re: Câblage piscine
Posté : mar. 15 déc. 2020 15:46
par oliagri
Salut à tous,
Sur un autre forum (eauplaisir)j’ai transmis ce plan et suite à plus de discussions j’ai obtenu ces modifications :
Les contraintes sont:
Commander les deux pompes par horloge, possibilité de marche forcée, quand l’une ou l’autre pompe tourne, l’electrolyseul fonctionne.
La pac commande la pompe 1 et coupe la pompe 2
A priori cela a l’air bon
Un expert peut-il valider????