Montage deux va et vient avec deux lampes
Posté : sam. 24 oct. 2020 12:26
par jefferson789
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer que le montage ci-dessous est correcte et est conforme aux normes (nf c 15-100) ?
Merci beaucoup
Re: Montage deux va et vient avec deux lampes
Posté : sam. 24 oct. 2020 12:28
par RFco
hello
non, pas bon c'est un montage en parallèle qu'il faut faire, il faut donc un neutre et un retour lampe à chaque point lumineux
@+
Re: Montage deux va et vient avec deux lampes
Posté : sam. 24 oct. 2020 13:05
par jefferson789
Hello,
Merci pour votre réponse.
Le bon schéma est donc bien celui-ci ? La terre est aussi à mettre en parallèle ?

Re: Montage deux va et vient avec deux lampes
Posté : sam. 24 oct. 2020 14:44
par RFco
oui, pareil pour la terre
Re: Montage deux va et vient avec deux lampes
Posté : sam. 24 oct. 2020 15:35
par jefferson789
D'accord, super. Merci pour votre aide. Je pense bien avoir compris