Message par Baboune73 »

Bonjour
Je voudrais votre avis sur le type de disjoncteur à installer dans le logement avec un branchement type 2.
Je m'explique.
Enedis a posé une logette avec à l'intérieur le compteur linky et un DB 60A fixe Sélectif.

Il reste a ma charge le câble d'alimentation général (liaison logette / compteur de la maison).
Au bout du câble j'installe un disjoncteur général (logement). Celui - ci est Non Sélectif.
Ma question : faut-il que ce disjoncteur soit un 60A fixe ou un réglable 30 / 60 en fonction de l'abonnement.
Comment le Linky bride t-il l'abonnement sans faire disjoncter ?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement Enedis type 2

Message par Carminas »

Bonsoir

Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané (non sélectif) qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

Je dirai fixe ou réglable peu importe, prenez le moins cher, c'est toujours le Linky qui coupera en cas de surcharge, car un DB a plus de tolérance que le Linky, donc le Linky coupera toujours en premier

Les non sélectifs cela servait à l'époque où tous les circuits d'une habitation n'était pas pourvus d'un 30mA.
Cela n'a plus d'intérêt de nos jours.
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement Enedis type 2

Message par RFco »

Hello

Même avis que l'ami Carminas.


mais avec une grosse tendance à préférer l'interrupteur sectionneur

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Branchement Enedis type 2

Message par Baboune73 »

Merci pour ces précisions.
Juste un dernier point. Quand le linky détecte une surcharge, déclenche t-il un disjoncteur qu'il faille réarmer manuellement ?
Car comme celui-ci n'est pas des plus accessibles actuellement, se pose alors la question du réenclenchement en cas de coupure.

Merci

C'est pour celà que l 'instantané dans le logement me semblait pertinent.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement Enedis type 2

Message par Carminas »

Bonjour

Il faut réarmer sur le Linky

Les 2 défaut que vous évoquez non rien à voir

Le Linky coupe pour une surcharge

La notion d'instantané ne joue que sur la fonction différentielle du DB, donc sur les défauts d'isolement.

Donc même avec un instantané c'est toujours le Linky qui coupera en 1er en cas de surcharge (mais si votre abonnement est bien dimensionné, cela n'arrive jamais)
Carminas
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Branchement Enedis type 2

Message par Baboune73 »

Tout est bien clair.
Merci
Avatar du membre
Tac
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 18 avr. 2021 16:53
Contact :

Re: Branchement Enedis type 2

Message par Tac »

Bonjour,


A toute fin utile,

Voici un lien vers les guides SEQUELEC à destination des installateurs:


https://www.enedis.fr/fiches-et-guides-sequelec


Bonne lecture.


Tac
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec le bâtiment »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités