Niveau Kéraunique et la surface de capture
Posté : jeu. 10 sept. 2020 10:30
Bonjour
dans la norme 17-200 et 17-102 il y a la notion de densité annuelle moyenne de foudroiement Ng et le niveau kéraunique Nk
sur ces normes il y a les valeur de ces deux grandeurs (Ng , Nk ) seulement pour la France (carte de densité de foudroiement)
1.je voudrais savoir s'il existe des carte mondiale qui nous donne les valeurs de Ng et Nk ?
Il y a aussi la notion de Ae= la surface de capture équivalente à la structure , dans les normes 17-200 et 17-102 il y a seulement des formule pour des structure rectangulaire (bâtiment rectangulaire)
2.Est ce que on peut utiliser cette formule pour des structure circulaire , triangle et trapézoïdal (Trapèze) ?
3.Dans le cas ou il y a plusieurs bâtiments dans le même site , est ce que on utilise les dimensions du bâtiment le plus haut, ou bien on doit calculer la surface de capture Ae pour chaque bâtiment ensuite on va utilisé la surface la plus grande pour déterminer la fréquence attendue Nd de coups de foudre directs sur une structure ?
Cordialement



dans la norme 17-200 et 17-102 il y a la notion de densité annuelle moyenne de foudroiement Ng et le niveau kéraunique Nk
sur ces normes il y a les valeur de ces deux grandeurs (Ng , Nk ) seulement pour la France (carte de densité de foudroiement)
1.je voudrais savoir s'il existe des carte mondiale qui nous donne les valeurs de Ng et Nk ?
Il y a aussi la notion de Ae= la surface de capture équivalente à la structure , dans les normes 17-200 et 17-102 il y a seulement des formule pour des structure rectangulaire (bâtiment rectangulaire)
2.Est ce que on peut utiliser cette formule pour des structure circulaire , triangle et trapézoïdal (Trapèze) ?
3.Dans le cas ou il y a plusieurs bâtiments dans le même site , est ce que on utilise les dimensions du bâtiment le plus haut, ou bien on doit calculer la surface de capture Ae pour chaque bâtiment ensuite on va utilisé la surface la plus grande pour déterminer la fréquence attendue Nd de coups de foudre directs sur une structure ?
Cordialement