demande correction schéma inversseur automatique

Posté : mer. 9 sept. 2020 11:32
par neonavy
Bonjour,
J'ai voulut vois si j'étais capable de faire le schéma d'un inverseur de source automatique en logique câblée, mais n'étant pas un expert et étant mal placé pour me corriger (difficile de voir ses propres erreurs), je fais appel à vous pour me dire si cela vous semble également correct ou me dire où je me suis planté
Image
https://zupimages.net/up/20/37/g9iq.jpg
Merci d'avance.

Re: demande correction schéma inversseur automatique

Posté : ven. 11 sept. 2020 13:46
par Didier62
bonjour,

quel est le rôle de l'onduleur et comment démarre le groupe ? [thinking]

cdlt

Re: demande correction schéma inversseur automatique

Posté : ven. 11 sept. 2020 13:57
par neonavy
Bonjour,
L'onduleur est effectivement facultatif (et suite à votre remarque je vais certainement le retirer du schéma), c'est juste une vielle habitude (pour garder du jus sur le circuit de commande).
Pour ce qui est du groupe, je pensais que le petit schéma avec le chronographe étaient suffisamment explicite... à moins que je me sois planté quelque part?!

Re: demande correction schéma inversseur automatique

Posté : sam. 12 sept. 2020 16:59
par DPF
Bonjour,

l'ordre au démarreur doit être temporisé et limité à 7-8 sec afin de ne pas endommager le démarreur électrique du moteur.
Cdlt

Re: demande correction schéma inversseur automatique

Posté : sam. 12 sept. 2020 19:02
par neonavy
DPF a écrit : ↑sam. 12 sept. 2020 16:59 Bonjour,

l'ordre au démarreur doit être temporisé et limité à 7-8 sec afin de ne pas endommager le démarreur électrique du moteur.
Cdlt
OK, merci, bonne remarque