Liaison PE entre logette Tarif Jaune et Coffret

Posté : ven. 24 juil. 2020 15:57
par Christophe 63
Bonjour à tous,
Je me pose une qui me semble un peu bête mais je n'arrive pas à trouver de réponse exacte et j'espère pouvoir la trouver sur ce site.
En effet, je dois alimenter un coffret depuis un tarif jaune en régime TT et je ne sais pas si je dois transporter une liaison PE entre ce coffret et la logette tarif jaune.
A première vu je dira oui mais en réalisant les notes de calcul de l'installation, si je ne met pas de PE, je n'ai aucune erreur non plus...
Merci d'avance pour vos lumière!
Dans l'attente de vos réponses,
Cordialement.

Re: Liaison PE entre logette Tarif Jaune et Coffret

Posté : ven. 24 juil. 2020 16:51
par Baboune73
Bonjour,

pour la raccorder où la liaison PE dans la logette ?

A+