Comptage BT avec un poste privé

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
offgrid
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:24
Contact :

Comptage BT avec un poste privé

Message par offgrid »

bonjour,

1-Pourquoi pour un poste client HTA/BT avec un point de livraison en HTA, le comptage n'est -il pas toujours en HTA (ainsi les pertes Transfo sont toujours mesurés)?Est-ce pour un problème économique? (Cela évite d'installer une UF comptage HTA )

La NF C13-100 dit que pour un courant secondaire inférieur ou égal à 2 000 A et pour un seul transformateur HTA/BT, le comptage est raccordé en BT soit en aval du transformateur privé.

2-Pour un courant secondaire inférieur ou égal à 2 000 A mais avec un nombre de transformateurs HTA/BT supérieure à 2, le comptage doit-il être raccordé en HTA?



Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Comptage BT avec un poste privé

Message par Candela »

Bonjour,

Point 1: un comptage HT nécessite une cellule transfo de tension et une cellule disjoncteur, ce qui représente un surcoût considérable s'il n'y a qu'un transfo de puissance "moyenne" (45 A = 1558 kVA sous 20 kV et 2000A = 1386 kVA sous 400V donc 1250 kVA max pour un transfo normalisé 20/0,41 kV).
Des dérogations peuvent parfois être accordées sur demande justifiée par un cas particulier (voir entre autres les commentaires du 433.1)
Mais la norme n'interdit pas le comptage HT pour des puissances plus faibles.

Point 2: comptage BT= 1 seul transfo (pas de dérogation possible)
Cordialement
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Comptage BT avec un poste privé

Message par nonolost »

Bonjour,

La NF C13-100 de 2015 semble (par rapport à la version 2001) être applicable entièrement et à elle seule aux postes à comptage HT même si la puissance du seul transfo est supérieure à 1250 KVA (tant qu’il y a qu’un seul transformateur)... contrairement à la version 2001 où, en plus de la C13-100, il fallait appliquer la C13-200 pour ce cas-là.
Les vieux postes qui correspondent à ce cas de figure sont encore assujettis aux deux normes.

Confirmez-vous ou ai-je mal compris ?

PS: c’est étonnant de voir à quel point la version 2015 a été réduite...

Merci
Cordialement,
Nonolost 8-)
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Comptage BT avec un poste privé

Message par nonolost »

Bonjour,

Des avis quant à mon dernier post :( ?
Cordialement,
Nonolost 8-)
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités