Four à gaz 32A et lave vaiselle 32A ???
Posté : jeu. 22 janv. 2009 00:27
Dans le cadre de la rénovation complète d'un bar restaurant je vais réaliser l'installation électrique de la cuisine.
il y a quelque temps, je me suis entretenu avec le cuisiniste (fournisseur de materiel de cuisine) afin d'avoir les puissance et ampérage de ses machines.
1er cas :
Il me sort un lave vaisselle qui consomme 17,5A, je lui dit un, il faut un 20A en protection, il me dit nan il faut un 32A et du 6mm² ??? je lui dit ça sert a rien un 20A suffit il me dit si si vous inquiétez pas vous êtes pas le premier surpris etc... mais passez un 3g6² et une protection en 32A ???
2eme cas :
il me sort un four et plaques totalement gaz et me dit pareil un 32A avec du 6² alors qu'il faut juste l'étincelle pour mettre le feu sur les palques et dans le four ???
du coup j'ai passé un 3G6² pour le lave vaisselle mais apres avoir reçu les docs techniques du lave vaisselle, il est ecrit dessus noir sur blanc 3x2,5+T et protection 20A (comme je lui avait dit)
du coup j'ai un 6² quelle consequence si je protege avec un 20A du coup ?
pour avoir seulement l'étincelle au fourneau a gaz, un 16A et un 2.5 suffirait qu'en pensez vous ?
il y a quelque temps, je me suis entretenu avec le cuisiniste (fournisseur de materiel de cuisine) afin d'avoir les puissance et ampérage de ses machines.
1er cas :
Il me sort un lave vaisselle qui consomme 17,5A, je lui dit un, il faut un 20A en protection, il me dit nan il faut un 32A et du 6mm² ??? je lui dit ça sert a rien un 20A suffit il me dit si si vous inquiétez pas vous êtes pas le premier surpris etc... mais passez un 3g6² et une protection en 32A ???
2eme cas :
il me sort un four et plaques totalement gaz et me dit pareil un 32A avec du 6² alors qu'il faut juste l'étincelle pour mettre le feu sur les palques et dans le four ???
du coup j'ai passé un 3G6² pour le lave vaisselle mais apres avoir reçu les docs techniques du lave vaisselle, il est ecrit dessus noir sur blanc 3x2,5+T et protection 20A (comme je lui avait dit)
du coup j'ai un 6² quelle consequence si je protege avec un 20A du coup ?
pour avoir seulement l'étincelle au fourneau a gaz, un 16A et un 2.5 suffirait qu'en pensez vous ?