Remplacement des moteurs asynchrones de même puissance mais de vitesse differentes.
Posté : ven. 20 mars 2020 15:48
par ASSUI
Je voudrais savoir si on peut remplacer par exemple un moteur de 1500 tr 0,75 kW par un autre de 3000 tr 0,75 kW et vis versa. quelles sont le conséquences dans chaque cas.
Re: Remplacement des moteurs asynchrones de même puissance mais de vitesse differentes.
Posté : sam. 21 mars 2020 14:35
par flaschgordon
Bonjour, derrière un moteur il ya une machine.
si vous remplacez un 1500 par un 3000
Vous risquez une casse mécanique de la machine.
Mais il ya aussi un autre problème, pour le moteur cette fois ci.
A puissance égale , ici 0,75 KW, un moteur de "1500" tr ( en fait c'est moins ) a environ 2 fois plus de couple ( de "force") qu'un moteur de "3000" tr
Donc le moteur de 3000 risque de brûler car il ne sera pas suffisamment costaud pour entraîner la machine.
Attendre d'autres avis
@+
Re: Remplacement des moteurs asynchrones de même puissance mais de vitesse differentes.
Posté : sam. 21 mars 2020 16:42
par Candela
Bonjour,
L'idée est bien là: il faut connaître la courbe de couple de la machine.
En effet la puissance nécessaire à 3000 tr/min varie considérablement en fonction de cette courbe.
Il existe 4 familles:
-Couple constant
-Puissance constante (enrouleurs, moteurs de broche)
-couple proportionnel à la vitesse (pompes volumétriques)
-couples en kN² (machines centrifuges: ventilateurs et pompes)
A quoi on peut ajouter (hors sujet?) les véhicules soumis à la résistance de l'air.
Donc passer de 1500 à 3000 tr/min exigera respectivement une puissance:
-Double
-Egale
-x4
-x8
Cordialement
Rappel: formule donnant la puissance P = C
![symb05 [z_omega]](./images/smilies/z_omega.gif)
Re: Remplacement des moteurs asynchrones de même puissance mais de vitesse differentes.
Posté : mar. 24 mars 2020 17:50
par flaschgordon
Bonjour, merci pour ces précisions Candela
@+