J'aurais besoin d'un conseil, dans un immeuble il m'a été demandé par la copro de mettre au normes un tableau qui alimente l'éclairage des parties communes d'un immeuble ect...
Actuellement des cartouche de porcelaine sont presentes, ma question concerne le DB, il et non différentiel et d'un autre âge ! ( Je vous le joint en photo)
Les câbles qui en sort et qui alimente le tableau sont en tissu et protéger sous conduit métallique...
On ne vois pas bien sur la photo mais le DB est plomber des 2 côté , peu être que a une époque c'était ainsi ? Du coup puis-je déplomber ? Ou faut-il que la copro appel enedis pour un remplacement de DB par un plus récent et différentiel ?
Merci d'avance
DB non différentiel
- Mathieu 36
- Nouveau
- Messages : 10
- Enregistré le : dim. 2 févr. 2020 12:37
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: DB non différentiel
hello
si c'est plombé, pas touche
faire remplacer par un DB différentiel
mettre un inter diff
voir le reste de l'installation, si il y a du fil coton, alors il faut tout refaire ou ne rien faire du tout
@+
si c'est plombé, pas touche
faire remplacer par un DB différentiel
mettre un inter diff
voir le reste de l'installation, si il y a du fil coton, alors il faut tout refaire ou ne rien faire du tout
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: DB non différentiel
Le plombage des bornes en aval peut etre supprimé en revanche non pour les bornes amont.
Signaler l absence de 500mA a Enedis il devrait le remplacer car c est obligatoire et donc non conforme de ne pas en etre equipé.
Possible qu en retour au vue de la reno il demande une attestation de conformité.
Signaler l absence de 500mA a Enedis il devrait le remplacer car c est obligatoire et donc non conforme de ne pas en etre equipé.
Possible qu en retour au vue de la reno il demande une attestation de conformité.