Page 1 sur 1

Contact direct 13 100

Posté : mer. 5 févr. 2020 19:33
par benzou
Bonjour
Dans la norme de 2015 il impose que toutes les pièces suceptibles d être mise sous tension soient protégées. Par contre il précise que la borne de mise à la terre du neutre le soit aussi.... Dans le cas du TN je ne comprends pas....
Mercid'avance

Re: Contact direct 13 100

Posté : jeu. 26 mars 2020 19:17
par mlb76
Bonjour,

Je ne sais pas si ma réponse sera pertinente.

En cas de défaut à la terre affectant un poste de livraison la terre des masses est susceptible de monter en potentiel à plusieurs à plusieurs centaines ou milieux de volt et par là même de transmettre par couplage la surtension aux autres prises de terre. Il faut donc considérer la prise de terre comme un conducteur actif.

Bien cordialement

MLB

Re: Contact direct 13 100

Posté : mar. 17 juin 2025 09:34
par vibrantfalse
[Interdit] a écrit : ↑mer. 5 févr. 2020 19:33 Bonjour
Dans la norme de 2015 il impose que toutes les pièces suceptibles d être mise sous tension soient protégées. Par contre il précise que la borne de mise à la terre du neutre le soit aussi.... Dans le cas du TN je ne comprends pas....
Mercid'avance
Bonjour,
dans un schéma TN, la borne de mise à la terre du neutre doit être protégée car elle peut être parcourue par un courant de défaut. Même si le neutre est relié à la terre, cette liaison doit être protégée mécaniquement et contre les contacts directs, conformément à la norme.

Re: Contact direct 13 100

Posté : mer. 14 oct. 2026 09:24
par eologisttimid
Bonjour, en régime TN, le neutre est relié à la terre au niveau de la source. La protection de la borne de mise à la terre du neutre vise à éviter qu’elle devienne accessible et dangereuse en cas de défaut. Il faudrait toutefois connaître la norme exacte de 2015 et l’article concerné pour interpréter précisément cette exigence dans votre cas.