Cablage BAES avec Télecommande
Posté : lun. 3 févr. 2020 10:06
par Emine
Bonjour
Dans le site dont le lien en dessous s'écrit
https://www.installation-renovation-ele ... -securite/
Câble électrique 5G1,5: C’est le cable qui est utilisé dans 99% des cas pour le branchement des blocs BAES. La raison? Les 5 fils électriques qui sont dans le cable 5G1,5 servent pour l’alimentation électrique et pour le bus de la télécommande. (le fil vert/jaune n’est pas utilisé car le BAES ne nécessite pas de raccordement à la terre).
1. Si le câble vert/jaune n'est pas utilisé pourquoi on utilise un câble 5 G1.5 mm² ? un cable 4x1.5 mm² est suffisant ?
donc pour chaque circuit (éclairage normal+ éclairage de sécurité ) il faut prévoir dans l’armoire de distribution 6 bornier ( 2 borniers éclairage normale + 4 borniers éclairage de sécurité )
2. Dans certain locaux j'ai remarqué qu'il y a une prise de courant à coté de bloc BAES pour alimenter ce dernier , est ce que la meilleure méthode est de brancher le câble 5G1.5 directement sur les bornes du bloc BAES sans utilisé une prise de courant ?
Cordialement
Re: Cablage BAES avec Télecommande
Posté : mar. 4 févr. 2020 08:47
par Baboune73
Bonjour,
On utilise un câble 5G car le conducteur de protection doit être distribué et mis en attente en tout point.
De plus un 5G est beaucoup plus standard qu 'un 4X donc moins cher à l'achat.
Pour le câblage il y a la partie puissance (Phase - neutre) et la télécommande deux fils (+ et -). La partie puissance doit être identique à la zone d'éclairage concernée.
A+
Re: Cablage BAES avec Télecommande
Posté : mar. 4 févr. 2020 09:45
par flaschgordon
bonjour à tous, en complément:
Effectivement de l'armoire il peut partir deux câbles, un vers l'éclairage avec phase ,neutre et terre au minimum et un autre vers les blocs autonomes avec 5 fils .
Mais j'ai déjà vu des installations où de l'armoire il ne part qu'un seul câble 5 G et au détour d'une boite de dérivation on alimente les blocs autonomes.
Je ne sais pas par contre si la norme impose ou non deux câbles séparés au départ de l'armoire ?
Pour cette histoire de prise de courant je pense qu'il s'agit d'alimenter des "lampes portables avec fonction d'éclairage de sécurité, pour exemple :
https://cdn.manomano.com/lampe-portable ... 6436_1.jpg, si non je ne vois pas de quoi il s'agit
@+
Re: Cablage BAES avec Télecommande
Posté : mar. 4 févr. 2020 10:56
par Emine
Bonjour
Merci beaucoup Baboune73 et flaschgordon
Baboune73 a écrit
On utilise un câble 5G car le conducteur de protection doit être distribué et mis en attente en tout point.
la distribution du conducteur de protection (dans ce cas ) est exigé par quel norme (malgré ça sert à rien ) ?
flaschgordon a écrit
Mais j'ai déjà vu des installations où de l'armoire il ne part qu'un seul câble 5 G et au détour d'une boite de dérivation on alimente les blocs autonomes.
Mais avec cette méthode je pense ils ont passé les deux câble de commande à travers un domino (répartiteur ) au niveau de la boite de dérivation et peut être cette dérivation va influer sur la qualité du signale de commande (je pense , je ne suis pas sur

)
Cordialement.
Re: Cablage BAES avec Télecommande
Posté : mar. 4 févr. 2020 12:36
par Baboune73
Re: Cablage BAES avec Télecommande
Posté : mar. 4 févr. 2020 13:34
par flaschgordon
Mais avec cette méthode je pense ils ont passé les deux câble de commande à travers un domino (répartiteur ) au niveau de la boite de dérivation et peut être cette dérivation va influer sur la qualité du signale de commande (je pense , je ne suis pas sur

)
Si les connexions sont faites correctement, il n'y a pas de raison pour que cela ne fonctionne pas.
@+
Re: Cablage BAES avec Télecommande
Posté : mer. 5 févr. 2020 13:54
par RFco
Hello
On peut aussi aller de blocs en blocs avec un 2x1,5 pour distribuer la télécommande.
@+
Re: Cablage BAES avec Télecommande
Posté : ven. 7 févr. 2020 22:55
par Emine
Bonjour
Merci beaucoup à tous
peut être ma question n'était pas claire
la distribution du conducteur de protection
sans l'utilisé est exigé par quel norme (malgré ça sert à rien )
Cordialement
Re: Cablage BAES avec Télecommande
Posté : sam. 8 févr. 2020 00:34
par pericles
Emine a écrit : ↑ven. 7 févr. 2020 22:55
peut être ma question n'était pas claire
la distribution du conducteur de protection
sans l'utilisé est exigé par quel norme (malgré ça sert à rien )
Cordialement
Bonsoir,
voir la norme NF C15-100
412 Mesure de protection par isolation double ou renforcée
412.2.4 Un circuit alimentant des matériels de classe II
doit comporter un conducteur de protection tout au long de son parcours.
cordialement
pericles
Re: Cablage BAES avec Télecommande
Posté : mar. 11 févr. 2020 20:09
par Emine
Bonjour
Merci beaucoup pericles pour ce détails
1. Mais quel est la raison technique de distribuer le conducteur de protection sans l'utiliser ?
2. Y a t-il des blocs autonome classe I ? comme ça on peut utiliser ce conducteur