Alimentation cabanon piscine

Posté : mar. 21 janv. 2020 10:36
par jominycam
Bonjour à tous(tes)
Je suis plutôt courants faibles donc je viens vers vous pour une demande particulière d'un de mes clients : je dois chiffrer une alimentation pour un cabanon de piscine.
Les données sont les suivantes : départ du tableau principal (monophasé) jusqu'au cabanon =55m
Puissance max annoncée du pisciniste =4500W
Mes questions sont les suivantes :
Je pense qu'il faut un 10mm2 , un 6mm2 me paraît juste ?
Un 3G10mm2 permet il de s'affranchir d'un piquet de terre local ?
Qu'elle protection ou coupure au départ du tableau principal?
Qu'elle protection a l'arrivée en tête du tableau secondaire?
Merci d'avance

Re: Alimentation cabanon piscine

Posté : mar. 21 janv. 2020 21:02
par Carminas
Bonsoir

1/ Oui 6² beaucoup trop juste.
En tablant sur une chute tension maxi d'environ 2% dans la liaison (en supposant que le tableau principal soit à côté du DB), il faut partir au moins sur du 10² --> Pour 20A --> 2,2% de chute de tension.
Mais si on veut prévoir plus (pour d'autre usages complémentaire) du 16² autorisera 32A avec 2,2% de chute de tension.

2/ Oui c'est même conseillé si on peu

3/ Disjoncteur 32A par exemple

4/ Interrupteur différentiel 30mA 40A.

Re: Alimentation cabanon piscine

Posté : mer. 22 janv. 2020 16:53
par jominycam
Merci Carminas.
Type A ou AC pour l'inter diff ?
Merci

Re: Alimentation cabanon piscine

Posté : mer. 22 janv. 2020 20:54
par Carminas
A voir ce qu'il y a en aval.
Pour une piscine un type AC suffira sans doute, mais un type A conviendra à tout coup pour pas beaucoup plus cher.

Re: Alimentation cabanon piscine

Posté : jeu. 23 janv. 2020 00:24
par jominycam
Bonsoir
Merci beaucoup pour vos conseils.