8 ou 5 circuits

Posté : lun. 19 janv. 2009 21:18
par percool
Bonsoir a tous
Si j'ai bien compris:si le circuit prise(villa) est protgé par un fusible de 16 A je n'ai droit qu' 5 prises sur celui ci;mais si je protege ce meme circuit avec un micro-dijoncteur de 20 A alors la je peux aller jusqu'a 8 prises.Prises ordinaires bien sur.OK pour le consuel?
MERCI

Re: 8 ou 5 circuits

Posté : lun. 19 janv. 2009 21:50
par Electr-HIC
Salut,

Il manque encore une variable : la section des fils.

Il faut retenir ceci :

conducteurs 1,5mm² :
disjoncteur 16A (fusible interdit)
5 prises maximum par circuit

conducteurs 2,5mm² :
disjoncteur 20A (fusible 16A)
8 prises maximum par circuit

A bientôt.

Re: 8 ou 5 circuits

Posté : lun. 19 janv. 2009 23:21
par Carminas
Bonsoir

Electr-HIC a presque tout dit sauf que les calibres de disjoncteurs qu'il a indiqué sont des valeurs maxi.

Vous pouvez donc tout à faire mettre 8 prises sur un circuit en 2,5² protégé par un disj 16A.

@+

Re: 8 ou 5 circuits

Posté : mar. 20 janv. 2009 15:18
par percool
Bonjour
Merci ,pour le conseil.Bonne journée