Bonjour,
zed a écrit : ↑mer. 27 nov. 2019 09:40
j'ai un groupe CAT GEP18.2 qui affiche une fréquence de 46.5 hz et une tension L1 =381V; l2 =384V et L3=372V sur le POWER WIZARD 1.0
Avant toute chose, la fréquence doit être proche de
-52HZ à vide
-50Hz à pleine charge
Pour un groupe 50 Hz évidemment
C'est donc un problème DIESEL qui peut correspondre à plusieurs problématiques.
-soit le moteur a un souci: Filtres encrassés, injecteurs défectueux, surcharge, usure prononcée...
-soit il y a eu une intervention inadaptée au niveau du régulateur: réglage de la fréquence, mais aussi de la butée d'injection. Si vous n'avez pas les compétences requises, je vous recommande de faire appel à un diéséliste (sinon risque d'endommager le moteur).
Le problème de tension devrait déjà bien se résorber; ensuite , il, conviendra de vérifier si le
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
de l'installation n'est pas nettement inférieur à 0,8, notamment sur la phase 3 (pour mémoire, un alternateur est défini pour produire sa tension nominale à pleine charge à
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
0,8, si la charge est plus faible le
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
peut descendre en dessous).
L'ajustement de la tension de l'alternateur ne doit se faire qu'en tout dernier lieu.
Cordialement