bonjour, j'ai acheté d'occasion une perceuse à 4 colonnes ( puissance totale 6kva). elle en 220 tri. mon install est en 380 tri. Le vendeur m'a donné un transformateur 380/220 tri mai sil fait 40kva et fait disjoncter ma protection voir mon compteur (12 kva). je recherche donc un transformateur de puissance adapté. J'ai trouvé 10kva. mais c'est un auto-transfromateur primaire 220 v tri et secondaire 380 v tri.
ma question : un autotransformateur est il reversible et quelles sont les contraintes de sécurité ?
merci d'avance
marc
auto-transformateur
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: auto-transformateur
Bonjour,
Oui, un autotransfo est réversible, mais il faudrait dans ce cas une "prise de réversibilité" afin de compenser la chute de tension en charge.
Cependant, si cet appareil est bien 380/220V (#du 400/231v actuel), il sera survolté de 5%, et vous aurez probablement une tension à vide un peu supérieure à 400 V avec une chute de tension en charge à 1 de l'ordre de 2,5%. L'absence de prises a donc moins d'importance.
Valeurs à vérifier par des essais, les caractéristiques exactes n'étant pas connues.
Par rapport à un transfo:
-Ucc plus faible (environ moitié)
-pas d'isolement entre primaire et secondaire
-SLT inchangé (TT si abonné BT)
Cordialement
Oui, un autotransfo est réversible, mais il faudrait dans ce cas une "prise de réversibilité" afin de compenser la chute de tension en charge.
Cependant, si cet appareil est bien 380/220V (#du 400/231v actuel), il sera survolté de 5%, et vous aurez probablement une tension à vide un peu supérieure à 400 V avec une chute de tension en charge à 1 de l'ordre de 2,5%. L'absence de prises a donc moins d'importance.
Valeurs à vérifier par des essais, les caractéristiques exactes n'étant pas connues.
Par rapport à un transfo:
-Ucc plus faible (environ moitié)
-pas d'isolement entre primaire et secondaire
-SLT inchangé (TT si abonné BT)
Cordialement
Re: auto-transformateur
Merci beaucoup pour votre réponse.
Marc
Marc
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités