Interrupteur Differentiel - Choisir le bon !
Posté : lun. 19 janv. 2009 02:37
Bonsoir,
je dois choisir pour mon installation un interrupteur différentiel. Pour la sensibilité pas de souci je prends des 30mA,
mais comment choisir un 25, 40, ou 63A ?
Biensur cela dépend de ce que je devrais avoir comme circuit ensuite derriere.
Mais n'y a t'il pas un calcul qui me permette de savoir lequel prendre ?
exemple :
J'ai 6 circuits répartis tels que :
- Un disjoncteur 32A pour la plaque de cuisson
- Un disjoncteur 20A pour le lave linge
- Un disjoncteur 20A pour 2 radiateurs
- Un disjoncteur 20A pour 5PC 16A 2P+T
- Un disjoncteur 16A pour 5 spots + 1 PC commandée
- Un disjoncteur 16A pour 4 volets
Et 5 autres
- Un disjoncteur 20A pour le four
- Un disjoncteur 20A pour le chauffe-eau
- Un disjoncteur 2A pour le contacteur du chauffe-eau
- Un disjoncteur 20A pour 5PC 16A 2P+T
- Un disjoncteur 20A pour 4PC 16A 2P+T
- Un disjoncteur 16A pour 1 spot + 2 appliques + 1 extracteur
J'ai prévu en fonction de mon calcul (que je vais vous détailler ci-dessous) de mettre :
- pour le premier groupe un Inter. Diff. 63A / 30mA Type A
- pour le second groupe un Inter. Diff. 40A/30mA Type AC
Mon calcul pour le groupe 1 : In= √ [(32²+20²+20²+20²+16²+16² )x0.8] =50A d'où mon choix d'un 63A
Est-ce d'après vous la bonne solution ou en avez-vous une autre meilleure ?
merci d'avance
je dois choisir pour mon installation un interrupteur différentiel. Pour la sensibilité pas de souci je prends des 30mA,
mais comment choisir un 25, 40, ou 63A ?
Biensur cela dépend de ce que je devrais avoir comme circuit ensuite derriere.
Mais n'y a t'il pas un calcul qui me permette de savoir lequel prendre ?
exemple :
J'ai 6 circuits répartis tels que :
- Un disjoncteur 32A pour la plaque de cuisson
- Un disjoncteur 20A pour le lave linge
- Un disjoncteur 20A pour 2 radiateurs
- Un disjoncteur 20A pour 5PC 16A 2P+T
- Un disjoncteur 16A pour 5 spots + 1 PC commandée
- Un disjoncteur 16A pour 4 volets
Et 5 autres
- Un disjoncteur 20A pour le four
- Un disjoncteur 20A pour le chauffe-eau
- Un disjoncteur 2A pour le contacteur du chauffe-eau
- Un disjoncteur 20A pour 5PC 16A 2P+T
- Un disjoncteur 20A pour 4PC 16A 2P+T
- Un disjoncteur 16A pour 1 spot + 2 appliques + 1 extracteur
J'ai prévu en fonction de mon calcul (que je vais vous détailler ci-dessous) de mettre :
- pour le premier groupe un Inter. Diff. 63A / 30mA Type A
- pour le second groupe un Inter. Diff. 40A/30mA Type AC
Mon calcul pour le groupe 1 : In= √ [(32²+20²+20²+20²+16²+16² )x0.8] =50A d'où mon choix d'un 63A
Est-ce d'après vous la bonne solution ou en avez-vous une autre meilleure ?
merci d'avance