Passage Moteur Tri en Mono 5,5 kW

Posté : sam. 23 nov. 2019 22:59
par Laboss9
Bonjour à tous,
Petite question, il m’est déjà arrivé de transformer un moteur tri en mono mais celui ci est plus balaise !!!
Il s’agit d’un moteur de concasseur à grain de 5,5 kW ( 5500 W ) en calculant avec les formules que j’ai trouvé sur les différents sites, il me faudrait un condensateur de 374 MicroFarad, après cela je pensais en mettre 3 de 125 en parallèle.
Est ce possible selon vous ?
Merci

Re: Passage Moteur Tri en Mono 5,5 kW

Posté : lun. 25 nov. 2019 10:50
par DGPT2
Bonjour,

L'emploi de condo pour créer un déphasage est déconseillé au delà de 2kw de puissance. ( perte de couple importante )
Il serait plus pratique d'utiliser un variateur de vitesse dans votre cas.

Cordialement