Problème de contacteur
Posté : sam. 26 oct. 2019 19:45
par arsydi
Bonjour
Depuis quelques temps le contacteur jour nuit fonctionne qu'en forçage.
Je précise qu'il passe par un délesteur Delta Doré.
Sur le délesteur, un voyant est rouge.
Que dois je faire ? Merci
Re: Problème de contacteur
Posté : sam. 26 oct. 2019 19:52
par Carminas
Bonjour
Il est possible effectivement qu'il y ait un problème au niveau du délesteur et qu'il donner l'ordre de délester en permanence.
Quel voyant est rouge, quelle est le référence du délesteur ?
Re: Problème de contacteur
Posté : dim. 27 oct. 2019 19:02
par arsydi
Le délesteur est de marque Delta Dore et c'est le voyant S4 qui est rouge.
Peut être est ce le fusible du compteur EDF qui est hs et ne donne pas l'info au délesteur ?
Merci de votre aide.
Re: Problème de contacteur
Posté : dim. 27 oct. 2019 20:59
par Carminas
Ca ne donne pas la référence du matériel.
Il existe plein de choses chez Delta Dore
Une photo ?
Re: Problème de contacteur
Posté : ven. 1 nov. 2019 14:29
par arsydi
Bonjour
C'est un Calybox 220.
Merci
Re: Problème de contacteur
Posté : ven. 1 nov. 2019 19:05
par Carminas
Bonsoir
Le voyant S4 rouge signifie que vous etes en heures creuses
Le Calybox interprète bien l'information
Vérifiez le serrage de vos connexions sur le disj 2A, en S4, en A1A2 du contacteur
Si toujours HS, reliez la borne de phase du disj 2A et la borne A1 ou A2 du contacteur (celle qui est reliée à S4)
Voyez si le contacteur s'enclenche.
Si non, c'est sans doute qu'il est mort
Re: Problème de contacteur
Posté : ven. 1 nov. 2019 19:50
par arsydi
Bonsoir
Je me suis trompé, le voyant S4 ne s'allume jamais même en heures creuses.
Le voyant qui est allumé est celui au dessus du dessin du cumulus indiquant que le délesteur est sous tension.
Re: Problème de contacteur
Posté : ven. 1 nov. 2019 20:07
par Carminas
Celui de l'extrème droite ?
C'est le voyant téléinfo.
S'il s'allume rouge fixe, c'est que tout est OK
S'il clignote c'est qu'il y a un problème
Vous avez bien toujours un abonnement heures creuses ?
Que dit l'affichage de votre compteur ?
C'est un électronique ou un Linky ?
Re: Problème de contacteur
Posté : ven. 1 nov. 2019 20:14
par arsydi
Oui celui de la télé info.
Oui c'est toujours un abonnement heures creuses avec un compteur électronique.
En heures creuses le voyant S4 doit s'allumer ?
Re: Problème de contacteur
Posté : ven. 1 nov. 2019 20:18
par Carminas
Regardez l'affichage de la séquence 7.
Vous devez avoir 1O-2O en HP et 1F-2O en HC
C'est bien le cas ?
En HC S4 doit s'allumer
Autre idée vérifiez que la sortie S4 est bien paramétrée pour l'ECS (paramètre 1-04 à 0)