Posté : dim. 18 janv. 2009 01:43
par avel
Bonjour,

Je viens de terminer mon installation électrique... ou presque puisqu'il me reste à poser le disjoncteur de branchement.
Le local à alimenter est situé à moins de 30 m de la voie publique (25m), je souhaite donc installer le disjoncteur dans le local. Je pense utiliser un câble U1000 R2V de 2x10mm2 (pour un abonnement de 6kw) pour rejoindre le compteur qui sera en limite de propriété. Je dispose d'une gaine EDF (rouge) de 40 mm de diamètre: est-ce suffisant pour passer ce câble et le câble de téléreport?

ou serait-il plus judicieux d'installer le compteur également dans le local? Ma gaine EDF serait-elle alors assez grande pour passer le câble EDF d'alimentation allant du réseau au compteur (de quelle type de câble s'agit-il alors?).

merçi d'avance!

AVEL

Re: section câble

Posté : dim. 18 janv. 2009 09:09
par RFco
Bonjour Avel,


Votre gaine sera trop petite, c'est normalement une gaine TPC de 90 qu'il faut ainsi qu'une de 40 pour la liaison téléinfo

le 10 mm² sera trop juste pour la distance, il vous faudra au minimum du 16mm²


Ce qui est à prendre en compte est non pas l'abonnement, mais le calibre maximum du disjoncteur EDF qui est posé...


@+

Re: section câble

Posté : dim. 18 janv. 2009 13:46
par Carminas
BOnjour

Si le compteur et le disjoncteur sont dans le local à alimenter, la liaison de moins de 30m est du ressort d'EDF et c'est eux qui doivent donner les caractéristiques de cette liaison.
Cela dépend des centre EDF mais le plus souvent :
- 2x25² dans une gaine TPC rouge de 90
- câble téléreport armé dans une gaine TPC rouge de 40
(parfois les 2 dans la même gaine de 90).

En résumé contactez EDF (ou autres) avant tout pour connaitre leurs exigences.

@+

Re: section câble

Posté : lun. 26 janv. 2009 16:04
par silver
bonjour, je voulais savoir comment on fait pour calculer la section des conducteurs qui relient le tableau edf à notre tableau et ne pas surdimentionner le cable

Re: section câble

Posté : lun. 26 janv. 2009 16:11
par Etincelle
Bonjour,

Je vous renvoie sur DONNEES DU SITE et ABBAQUES.

Amicalement.

Re: section câble

Posté : lun. 26 janv. 2009 20:47
par Carminas
Bonsoir

Si vous parlez de la liaison disjoncteur de branchement EDF/Tableau de répartition principal, voici les sections à prévoir avec du cuivre et une hypothèse de chute de tension de 2% :

Image

@+

Re: section câble

Posté : lun. 26 janv. 2009 23:54
par silver
bonsoir, je te remercie pour l'info