SPOT LED DANS VOLUME 1
Posté : mer. 28 août 2019 20:23
par electrx
Bonjour a tous.
Je rénove une maison ou nous avons aménagé les combles, je me retrouve donc avec un plafond rampant dans la salle de bains.
Hauteur plafond 2metres , donc volume 1 , si je pose un spot a led 12volts IP44 vous pensez que ça passe pour le consuel?
Merci
Re: SPOT LED DANS VOLUME 1
Posté : mer. 28 août 2019 20:36
par Carminas
Bonjour
Oui si transformateur hors volume.
Re: SPOT LED DANS VOLUME 1
Posté : jeu. 29 août 2019 08:07
par electrx
Ok merci, le transfo sera dans le placo je vais laisser la maximum sur le câble d'alim de façon a l'éloigner hors volume 1
A+
Re: SPOT LED DANS VOLUME 1
Posté : jeu. 29 août 2019 08:23
par RFco
hello
IP44 c'est non
IP x5 mini
@+
Re: SPOT LED DANS VOLUME 1
Posté : jeu. 29 août 2019 08:51
par Carminas
Salut
T'es sûr
Pour moi IPx5 c'est pour les douches à jets horizontaux

Re: SPOT LED DANS VOLUME 1
Posté : jeu. 29 août 2019 08:58
par RFco
Re: SPOT LED DANS VOLUME 1
Posté : jeu. 29 août 2019 09:19
par Carminas
A moins qu'il y ait une évol récente, même si l'autre date de 2015 ce qui n'est pas très vieux
Re: SPOT LED DANS VOLUME 1
Posté : jeu. 29 août 2019 11:39
par RFco
je viens de vérifier sur le site de l'AFNOR
ton tableau est bon
Legrand a fait du zèle
@+