Page 1 sur 1

Point lumineux

Posté : mer. 24 juil. 2019 00:25
par Sad
Bonsoir je dois placer 49 point lumineux led (31w) dans un.locale commercial alimenté en tri.
Et il possible de les brancher sur un disjoncteur 16a en 1,5 mm2 , sachant que dans le domestique la norme et 8 point lumineux par circuit.
Il m semble que dans tertiaire c'est different , du coup de doute.
Merci de vos reponses.

Re: Point lumineux

Posté : mer. 24 juil. 2019 05:42
par RFco
hello


en tertiaire, la limite est la somme des puissances des points.


@+

Re: Point lumineux

Posté : mer. 24 juil. 2019 06:59
par Carminas
Bonjour

49 x 31 = 1519 W

Un disjoncteur 10A tetra vous autorisera 6900W.
Vous avez de la marge.

La norme pour le domestique ne s'applique pas pour le tertiaire.
Mais si on était dans le cadre d'une habitation, pour des spots on compte un point lumineux par tranche de 300VA dans une même pièce.
Donc ici cela vous ferait 6 point lumineux (donc en dessous des 8).

Re: Point lumineux

Posté : mer. 24 juil. 2019 13:05
par Sad
Merci pour vos reponse du coup le mieux est de mettre un seul circuit 16a en 1,5 mm2 ou plutot 2 circuits 16a ou 10a en mono sur 1 phase c'est a dire 1 circuit pour la rangée de droite et un autre pour la rangée de gauche.

Re: Point lumineux

Posté : mer. 24 juil. 2019 14:50
par RFco
bonjour


2 circuits c'est mieux, ainsi en cas de coupure, il reste de la lumière


@+