Moteur 400V avec seulement 2 fils?

Posté : mar. 2 juil. 2019 11:37
par Jeanto12
Bonjour,

J'ai récupéré un petit moteur dans un chauffage qui été alimenté en 380V. Sur l’étiquette du moteur il y a écrit:

AC400V 50Hz 0.22A 16/52W

Et contre tout attente il n'y a que 2 fils (bleu et marron) qui sortent du moteur + bien sûr une prise de terre. Le câblage n'a pas été bidouillé, c'est d'origine.
Je n'ai pas trouvé de condensateur que j'ai déjà vu sur d'autres moteur branche en 220V.

Je ne comprends pas comment un moteur triphasé peut être alimenté sans condensateur avec seulement 2 fils?
Aventureux j'ai branché les deux fils sur du 220V. Le moteur tourne a faible vitesse et sans couple.

Je n'y comprend rien,

Re: Moteur 400V avec seulement 2 fils?

Posté : ven. 5 juil. 2019 15:38
par Labobine
Bonjour,
Fatalement votre moteur est monophasé et probalement à spire de Fraeger et donc pas besoin de condensateur.
Si il est en 400v c 'est pour être branché a un endroit où il n'y a pas de neutre.

Re: Moteur 400V avec seulement 2 fils?

Posté : dim. 14 juil. 2019 23:08
par Arzou
Labobine a écrit : ↑ven. 5 juil. 2019 15:38 Bonjour,
Fatalement votre moteur est monophasé et probalement à spire de Fraeger et donc pas besoin de condensateur.
Si il est en 400v c 'est pour être branché a un endroit où il n'y a pas de neutre.
... comme dans un radiateur qui devait être alimenté en 3x400v sans neutre...
Donc normal.