Posté : sam. 20 avr. 2019 18:26
Bonjour à tous,
J'ai une petite question sur l'installation que je souhaite faire pour compenser les coupures d'enedis.
Je ne voudrais pas faire de conneries, alors je viens vers vous pour vérifier
J'ai acheté un groupe électrogène monophasé (Hyundai HG4000I-A2) et je voudrais le brancher en tant que générateur pour la maison.
Je vais donc installer un selecteur de source et une prise murale mâle type CEE-CARA 16 A 3 pôles PCE.
Afin de conserver schéma de mise à la terre de type TT (et donc conserver le bon fonctionnement de mes différentiels), je compte relier une des broches de ma prise 230v à la terre au niveau de la prise CARA (qui sera donc la terre de la maison).
Est-ce que ce schéma de branchement est à votre avis le bon ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses, car je ne suis pas une lumière en électricité
et je ne voudrais pas faire de conneries, la sécurité de ma famille est importante.
L.
J'ai une petite question sur l'installation que je souhaite faire pour compenser les coupures d'enedis.
Je ne voudrais pas faire de conneries, alors je viens vers vous pour vérifier
J'ai acheté un groupe électrogène monophasé (Hyundai HG4000I-A2) et je voudrais le brancher en tant que générateur pour la maison.
Je vais donc installer un selecteur de source et une prise murale mâle type CEE-CARA 16 A 3 pôles PCE.
Afin de conserver schéma de mise à la terre de type TT (et donc conserver le bon fonctionnement de mes différentiels), je compte relier une des broches de ma prise 230v à la terre au niveau de la prise CARA (qui sera donc la terre de la maison).
Est-ce que ce schéma de branchement est à votre avis le bon ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses, car je ne suis pas une lumière en électricité
L.