variateur de frequense pour un compresseur

Posté : jeu. 18 avr. 2019 08:58
par sebi08190
bonjour a tous , je vient de faire l acquisition d un compresseur de 500l en 400v moteur 5.5 kw je voudrais savoir si un variateur de fréquence irais pour mon compresseur ?

Re: variateur de frequense pour un compresseur

Posté : jeu. 18 avr. 2019 14:52
par Candela
Bonjour
Le réponse est oui, à condition de choisir un modèle à fort surcouple de démarrage, ou de surdimensionner en conséquence.
Typiquement 2 à 2,2 Cn (quelques secondes suffisent).
Cordialement

Re: variateur de frequense pour un compresseur

Posté : ven. 19 avr. 2019 07:35
par Labobine
Bonjour,
Attention, le cablage est à refaire car non content que le moteur puisse se coupler en tri 220v si le variateur est en sortie tri 220 et il faut modifier la commande du manostat qui doit se faire avec les bornes spécfiques du variateur :
https://sites.google.com/view/labobine- ... L18n6M9xMw
(cliquer pour agrandir le schéma en peine page)