Bonjour
je suis ancien technicien de l armee de l air et j operais sur un RADAR fixe alimente par EDF et/ou un groupe à temps zero et/ou un groupe à T+7 secondes à plusieurs reprise j etais obligé de prendre la charge sur groupe pour éviter les dépassements du contrat EDF notamment lors du fct en emetteur double pour coupler je diposais de frequence metres volt metres et d ampoules reliant les alternateurs eh bien quand j avais concordance de fréquences et de tension ET QUE LES TROIS AMPOULES ETAIENT ETEINTES je couplais edf temps zero temps +7 (généralement deux sur les trois ) Bien sur ce n est pas un couplage AUTO Bien sur par la suite les deux alternateurs sont couplés et si un des deux "ralenti" la charge transvase sur l autre ce qui tends vers un schema"alternateur moteur et les réglages de statismes reprennent leur roles finisseurs
Je suis heureux d avoir pu relater ce système à bientot
couplage et statisme groupes electrogenes
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: couplage et statisme groupes electrogenes
Bonjour,
merci pour ce témoignage; j'ai connu quelques installations utilisant le "couplage manuel", dont une turbine à vapeur dans une sucrerie.
Mais quelque chose m'étonne: un groupe "temps zéro" est, par définition, couplé en permanence.
Cordialement
merci pour ce témoignage; j'ai connu quelques installations utilisant le "couplage manuel", dont une turbine à vapeur dans une sucrerie.
Mais quelque chose m'étonne: un groupe "temps zéro" est, par définition, couplé en permanence.
Cordialement