demarrage etoile- triangle

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Leonel Rapha
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 20 mars 2019 19:04
Contact :

demarrage etoile- triangle

Message par Leonel Rapha »

salut à tous..
svp j'ai un problème avec mon MAS avec lequel j'ai effectué un demarrage étoile triangle. lorsque j'appuie sur le bouton marche, le contacteur de ligne et le contacteur étoile réagissent normalement. mais à ma grande surprise, le. moteur ne tourne pas. le temps prereglé écoulé, la passage en triangle s'effectue et là, le moteur se met en rotation.
je ne comprends pas ce phénomène. à mon humble avis, j'ai vérifié toutes les connections. svp si vous avez une idée de la source du problème, faites moi part..
je vous remercie d'avance.
Leonel Rapha
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: demarrage etoile- triangle

Message par Labobine »

Bonjour,
Si le passage en triangle fait marcher le moteur c'est que le cablage et le moteur sont en bon état et donc il faut contrôler le contacteur qui fait le couplage étoile qui peut avoir sa bobine HS.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités